切换到宽版

 找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2384|回复: 19

[求助] 取消ICU层流的困惑

  [复制链接]
发表于 2017-4-21 15:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:四川成都
      我医ICU层流用了1年半,因为运行维护保养费用高,无法保障层流的规范清洁和维护,医院担心ICU院感爆发,想关掉层流。但关层流用自然通风不行,因为ICU病房均为上悬式窗户,开口仅30度,经计算通风面积未达到病房面积的5%,未达到国家《住宅设计规范》GB50096的要求,即便更换窗户使窗口全开也达不到要求,而且ICU只有单面安装有窗户。请问有相关经验的专家:将icu层流改成新风可行吗?改造工程大吗?造价高吗?
贡献排行榜:
发表于 2017-4-21 15:59:40 | 显示全部楼层 IP:江苏连云港
这就是典型的前期安装的时候不考虑实际情况一味的上层流的结果哦
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:12:49 | 显示全部楼层 IP:浙江衢州
洁净区域应该本来就有新风系统的吧,只是多个高效过滤器而已。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:34:52 | 显示全部楼层 IP:安徽宿州
将icu层流改成新风应该可以吧,不过很可惜的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:35:15 | 显示全部楼层 IP:
路过这里学习了老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:37:08 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:38:47 | 显示全部楼层 IP:山西太原
改成新风肯定是可以的,但是,钱又白花了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 16:43:21 | 显示全部楼层 IP:山东聊城
开新风,电费也是昂贵的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 17:24:10 | 显示全部楼层 IP:河南
可以改成新风机组加消毒装置,运行成本会大大的下降
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 17:25:57 | 显示全部楼层 IP:江苏
  路过学习了  好高级的设备      
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 22:03:27 | 显示全部楼层 IP:天津
现在医院的运行成本太高了。      
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 08:28:50 | 显示全部楼层 IP:河南新乡
医院运营成本越来越高了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 08:36:27 | 显示全部楼层 IP:山东聊城
谢谢分享路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 10:35:22 | 显示全部楼层 IP:安徽黄山
回风口可以安装紫外线或等离子消毒设备
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-26 18:06:42 | 显示全部楼层 IP:四川成都
秋风夕雨TU 发表于 2017-4-21 17:24
可以改成新风机组加消毒装置,运行成本会大大的下降

改成新风机组需要将原有层流的设备全部去除,重新加装新风机组吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-4 21:58:22 | 显示全部楼层 IP:上海
个人认为ICU如果没有床旁开胸的可能,不需要层流,而且ICU最好是分体式空调,避免交叉感染
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-27 18:45:30 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
改造工程我院由总务科负责。感控不参与
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-22 17:07:45 | 显示全部楼层 IP:四川
新风系统消毒怎么解决,安装消毒机吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-12 10:55:13 | 显示全部楼层 IP:上海徐汇区
好多医院都存在这样的问题,可以采用进口等离子空气灭菌系统,后期没有成本
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼 17楼
3楼 18楼
4楼 19楼
5楼 20楼
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表