找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1157|回复: 3

[求助] 洁净手术室使用前30分钟开启系统来源于哪里?

  [复制链接]
发表于 2013-2-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-2-26 11:15 编辑

有位老师知道:“洁净手术间在使用前30分钟要开启系统运行”是在哪个规范内有这个规定啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 10:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 美好的家园 于 2013-2-23 10:59 编辑

请你看看:医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002,里面有的,我简单的贴出来你看看

表4.0.1                    洁净手术部用房主要技术指标
名称
最小静压差(Pa)
换气次数
(次/h)
手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s)
自净时间(min)
温度(℃)
相对湿度(%)
最小新风量
噪声dB(A)
最低照度(lx)
程度
对相邻低级别洁净室
(m3/h·人)
(次/h)
特别洁净手术室、特殊实验室
++
+8
-
0.25~0.30
≤15
22~25
40~60
60
6
≤52
≥350
标准洁净手术室
++
+8
30~36
-
≤25
22~25
40~60
60
6
≤50
≥350
一般洁净手术室
+
+5
18~22
-
≤30
22~25
35~60
60
4
≤50
≥350
准洁净手术室
+
+5
12~15
-
≤40
22~25
35~60
60
4
≤50
≥350
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-23 10:58 | 显示全部楼层
到,GB-50333上看看,不过不确定
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-23 12:08 | 显示全部楼层
谢谢!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表