根据2012版《医院空气净化管理规范》5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
我院中效过滤器一般1.5月左右就得更换,亚高效过滤器3-4个月就得更换一次,更换特频繁,消耗很大。请问各位老师的医院是如何处理的?我院在辽宁大连一个美丽的小县城,污染不是很严重啊!什么原因呢?百思不得其解!请赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 桂花酿 于 2013-2-19 17:21 编辑

我觉得你一是现场查看一下,二是跟维护班沟通一下,了解他们更换的理由啊。我院基本是依据规范做的,粗效过滤器更换时限比规范要求稍短些,因为我们地区比较干燥,空气污染较大。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 18:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhy8562243 于 2013-2-20 13:28 编辑

这件事情应属于设备科管呀。谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-20 07:45 | 显示全部楼层
桂花酿 发表于 2013-2-19 17:20 static/image/common/back.gif
我觉得你一是现场查看一下,二是跟维护班沟通一下,了解他们更换的理由啊。我院基本是依据规范做的,粗效过 ...

谢谢老师,维护部说报警了,没有风才更换的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 08:11 | 显示全部楼层
如果贵院的净化系统是合格的,那么你应该查一查手术衣和敷料是否是防静电、产绒少的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-20 10:42 | 显示全部楼层
xinpeiquan 发表于 2013-2-20 08:11 static/image/common/back.gif
如果贵院的净化系统是合格的,那么你应该查一查手术衣和敷料是否是防静电、产绒少的?

手术衣和敷料包都是棉布的,和这关系大吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 14:09 | 显示全部楼层
fj2013 发表于 2013-2-20 10:42 static/image/common/back.gif
手术衣和敷料包都是棉布的,和这关系大吗?

当然,每次换过滤器时你是否注意过滤器上覆盖了很多敷料绒絮?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-20 16:51 | 显示全部楼层
xinpeiquan 发表于 2013-2-20 14:09 static/image/common/back.gif
当然,每次换过滤器时你是否注意过滤器上覆盖了很多敷料绒絮?

老师,我们说的是新风机组的过滤器,接受的是新鲜空气。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:750
  • 最近打卡:2025-05-15 07:56:57
发表于 2013-3-15 11:03 | 显示全部楼层
过滤网不便宜,和回扣有无关系?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-15 11:14 | 显示全部楼层
后来我又咨询了一下厂家,他们说有三种原因:一是空气质量,二是风速,三是粗效滤网的污染,所以我现在按照规范要求他们2天一清洁,运行一段时间再看。谢谢。