我刚被调入感控科工作,不知如何开展工作?目前我们医院的紫外线使用存在不监测、无监测记录本、和累计时间等现象,请问号老师紫外线灯管累计多少时间和如何监测及登记?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:36 | 显示全部楼层
建立一个登记本,项目有哪个房间、紫外线灯管的编号、消毒时间(几点开始-几点结束),灯管使用时间每日累计记录;强度监测,我们是每年2次,使用紫外线强度监测仪,你也可以使用有卫生部批件的紫外线强度测试卡,每支紫外线灯管都要检测,我们在每支灯管上挂一小牌,记录灯管编号、检测时间、检测到的强度,同时监测结果感染管理科建立表格留存记录。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
舟舟 + 2 + 2 经验

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:42 | 显示全部楼层
我们用紫外线监测卡监测,每个季度监测一次,每个科室必须有记录本,记录监测时间和灯管累计时间,并把记录保存三年。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:42 | 显示全部楼层
楼上老师你们在紫外线灯管上挂上小牌,记录灯管编号、检测时间、检测到的强度。小牌是自制的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:44 | 显示全部楼层
和2楼老师一样,我们用紫外线强度监测仪,戴好防护眼镜帽子,穿长袖工作服等。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:45 | 显示全部楼层
我也想问问楼上老师你们在紫外线灯管上挂的小牌,记录灯管编号、检测时间、检测到的强度。小牌是自制的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:51 | 显示全部楼层
同意以上老师的意见,一定要规范化!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:52 | 显示全部楼层
我们医院时间监测由使用科室随时记录,登记的项目和要求与楼上各位老师回答一样;强度监测有院感科配备紫外线强度监测仪,每年监测二次。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:57 | 显示全部楼层
我们用紫外线强度监测卡,很简单、很方便的,对医务人员没有伤害的!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 08:57 | 显示全部楼层
登记的项目和要求与楼上各位老师回答一样

点评

你很厉害啊!  发表于 2013-1-31 09:03
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:01 | 显示全部楼层
我们也是每年监测二次,由各科负责监测。各些都属于消毒设备,是否有医院由设备科来监测强度?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:06 | 显示全部楼层
我们是每年监测两次,由我们院感科用紫外线监测仪监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:13 | 显示全部楼层
我们是按照消毒规范执行,每半年灯管监测一次,遇见新灯管更换或者到1000小时监测,这是规范上的,不知道以上老师的依据来源于哪?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-31 09:15 | 显示全部楼层
谢谢各位老师指教!明白。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:16 | 显示全部楼层
我们用紫外线强度监测卡,由院感科监测,一年两次。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:25 | 显示全部楼层
科室做日常消毒时间的累计登记,院感科每年两次做强度监测,然后在科室日常紫外线消毒登记本上盖章,在灯管上贴上标识,标识内容有监测强度、时间、监测者姓名。院感科将监测指示卡粘贴保存并将监测结果登记。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
舟舟 + 1 经验

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:30 | 显示全部楼层
闲书 发表于 2013-1-31 08:36 static/image/common/back.gif
建立一个登记本,项目有哪个房间、紫外线灯管的编号、消毒时间(几点开始-几点结束),灯管使用时间每日累计 ...

很棒很棒的建议。                                                   
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:33 | 显示全部楼层
我们也是一年监测两次,监测卡粘贴意义不大,因为时间长了,颜色要退色的,我们只记录结果,不保存监测指示卡。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 09:48 | 显示全部楼层
我们医院也是每年监测两次,用紫外线辐照计监测紫外线照射强度,紫外线辐照计每年需要检测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 10:25 | 显示全部楼层
一心一意 发表于 2013-1-31 08:42 static/image/common/back.gif
楼上老师你们在紫外线灯管上挂上小牌,记录灯管编号、检测时间、检测到的强度。小牌是自制的吗?

对的,小牌是自制的,以前手术室要来的手套纸盒,剪成小方块,然后贴上打印好的小表格(灯管编号、检测时间、检测到的强度),纸牌顶部穿上线就可以挂了,一目了然,蛮好的