双扉灭菌器机房与一次性用品房间能直接相通吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-29 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
双扉灭菌器旁的墙壁上开一道门进入无菌物品存放间,不知道是否符合要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-29 23:49 | 显示全部楼层
这样做的前提,是需要将灭菌器靠墙壁一侧的本体隔断,;
如新华灭菌器,即要挂上附带的不锈钢侧盖板;
不能双扉灭菌器两侧的工作区域暴露灭菌器设备本体;
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
我们灭菌器放置间也有2个侧门可以通向无菌物品存放间,平时我用纸封条带着门,维修或突发事件需要就可推开。封条上有我的手签名,所以不会被换。