找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

05-22 10:55
05-14 17:37
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2120|回复: 8

[求助] ICU必须建成层流吗?

 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2058
  • 最近打卡:2025-06-05 08:55:21
发表于 2013-1-18 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 小雨点儿 于 2013-2-26 14:44 编辑

请教各位老师,有没有规定新建ICU必须使用层流,急!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:20 | 显示全部楼层
请参阅卫生部《关于重症医学科管理与建设指南》中有明确指示,感控专家们的意见是——如果层流病房管理不到位,会比普通病房更危险!因为层流病房的规定卫生部也有明确的标准,你看你们医院是否能落实后续的管理、维护、消毒、清洗、更换等一榄子措施!如果落实不倒,可以不建层流,考虑建1-2间负压病房更适用。个人意见,仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:22 | 显示全部楼层
没有相关的规范,规定ICU一定要使用层流。层流的维护成本太大了

点评

赞同!  发表于 2013-1-18 20:17
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:28 | 显示全部楼层
哥们,保养、维护跟不上的话千万别干,别给自己找麻烦,
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2024-10-14 10:53:15
发表于 2013-1-18 17:40 | 显示全部楼层
国内技术很难达到“层流”,洁净技术也做得很难堪,采纳楼上几位老师的建议是不错的选择。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 19:41 | 显示全部楼层
支持3楼上老师的建议,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 20:02 | 显示全部楼层
楼上几位老师说的有道理
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2058
  • 最近打卡:2025-06-05 08:55:21
 楼主| 发表于 2013-1-19 08:29 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我们一定会给院领导这样建议的,
后续的维护烦琐而且费用高,科室负担重,我们院感科也担心出问题
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-18 14:07 | 显示全部楼层
不需要的只要保证通风就可以了
回复