找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1462|回复: 9

[求助] 有关眼科专用手术间的改建问题

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-15 04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院二级甲等综合医院,拟改造两层眼科专用区域,一层为门诊,一层为病房加一间手术室,放置一张床。开展的手术以白内障为主。请问应该是什么级别的空气洁净度?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:08 | 显示全部楼层
眼科应该是一级洁净,白内障属于内眼手术,要求应该如此
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:20 | 显示全部楼层
恩,我们层流的手术间是要求百级
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:20 | 显示全部楼层
最好是百级或千级层流手术室
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:28 | 显示全部楼层
洁净手术间一间?按要求是应该达到百级,但是改造洁净手术部是很浪费空间的,房屋的高度、机组设备、辅助间等都要考虑,最好找个专家帮你们设计一下吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:34 | 显示全部楼层
可以考虑采用空气净化屏设备
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 09:26 | 显示全部楼层
改造百级洁净手术室有点浪费,可以采用局部百级。因为只是开展白内障手术,其他手术不在该手术间进行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-15 12:38 | 显示全部楼层
谢谢老师答复!哪位老师有现成的局部百经方案吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-15 12:42 | 显示全部楼层
局部百级方案。前面打错。

回复

使用道具 举报