无污水处理系统时,使用过的戊二醛、福尔马林、过氧化氢该怎样处置?

 火... [复制链接]
发表于 2013-1-14 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2013-1-14 15:12 编辑

有的基层医院(如一级医院)没有污水处理系统,环保局的垃圾处置中心又不去下面收集医院内使用过的戊二醛、福尔马林等废弃消毒液,请问这些废弃消毒液该如何处置?请专家们支招!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 00:54 | 显示全部楼层
在基层有时候很无奈啊。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 07:43 | 显示全部楼层
应交由环保局处置。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 08:09 | 显示全部楼层
我们医院自己有消毒池,使用后的戊二醛等先流入消毒池,用氯制剂消毒后再排放。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 08:27 | 显示全部楼层
职业防护和疾病预防中都存在这样的问题,应该让相关部门统一规范管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 08:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 08:34 | 显示全部楼层
孟6386 发表于 2013-1-14 08:32
这个问题是值得卫生行政部门注意的。

是啊,英雄所见略同。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 08:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧浪之水 于 2013-1-14 15:14 编辑

国家标准的要求是经消毒后排放,但是消毒方法和具体的排放标准都没有,因此目前只能靠医疗机构自觉。理论上说,下游具备城市污水处理设施的污水排放单位可不对污水作特殊处理,直接排放。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
沧浪之水 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 09:24 | 显示全部楼层
也就是说医院没有排污处理,而在城市有,可以吗?请专家栺出
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 11:16 | 显示全部楼层
五角星 发表于 2013-1-14 08:51
国家标准的要求是经消毒后排放,但是消毒方法和具体的排放标准都没有,因此上目前只能靠医疗机构自觉。理论 ...

我这有 一个医院污水排放标准是从工标网是买来的,不是知过没过期,共享一下
医院污水排放标准
医院污水排放标准GBJ48—83
中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准医院污水排放标准GBJ48—83(试行)中华人民共和国国家标准医院污水排放标准GBJ48—83(试行)
第一章总则
第二章排放标准
第三章设计要求
第四章管理要求
附录一医院污水、污泥检验方法
附录二本标准用词说明
第一章总则
第1.0.1条为贯彻“预防为主”的卫生工作方针和《中华人民共和国环境保护法(试行)》。防止医院排放带有病原体的污水污染环境,危害人体健康,特制订本标准。
第1.0.2条本标准适用于县及县以上综合医院,以及肠道传染病和结核病的专科医院、疗养院、其它有关的医疗卫生机构(以下简称医院)。
第1.0.3条新建、扩建、改建的医院,必须按照本标准的规定,将污水的处理设施,与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。现有医院应积极采取行之有效的措施,限期达到本标准的要求。
第二章排放标准
第2.0.1条医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:一、连续三次各取样500毫升进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。二、总大肠菌群数每升不得大于500个。
第2.0.2条当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池出水中的余氯含量,应符合表2•02的要求:
第2.0.3条污水处理构筑物中的污泥,必须经过无害化处理,污泥排放时应达到下列标准:一、蛔虫卵死亡率大于95%;二、粪大肠菌值不小于10-2;三、每10克污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
第2.0.4条当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时,堆肥的温度必须大于50℃,并应持续5天以上。
第2.0.5条无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其它无害化处理。第2.0.6条医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。
第三章设计要求
第3.0.1条医院应设置集中式污水处理构筑物。严禁采用渗井、渗坑排放污水。
第3.0.2条医院职工生活区和行政区的污水,应与病区的污水分流。
第3.0.3条医院污水处理构筑物的位置,宜设在医院建筑物当地夏季最小频率风向的上风侧,与周围建筑物之间宜设绿化防护地带。
第3.0.4条处理构筑物的设计,应满足下列要求:一、采取防腐蚀、防渗漏措施;二、确保处理效果,安全耐用;三、操作方便,便于消毒和清掏,有利于操作人员的劳动保护。
第3.0.5条氯化法消毒系统的设计,应满足下列要求:一、备有发生故障时的应急设施;二、使用液态氯时,应有安全设施,严禁直接以钢瓶向污水中投加氯气。
第四章管理要求
第4.0.1条医院必须对污水、污泥严加管理。未经消毒或无害化处理,不准任意排放、清掏,用作农肥。
第4.0.2条医院污水处理设施应定期维修,保证正常运转,当处理设备发生故障时,必须采取适当措施,确保污水仍能按标准要求排放。
第4.0.3条医院污水处理设施,应配备管理人员和检验人员。
第4.0.4条医院污水的监测,应符合下列要求:一、余氯:连续式消毒,每日至少监测二次,间歇式消毒,每次排放之前监测;二、总大肠菌群数:每两周至少监测一次;三、传染病和结核病医院,应根据需要增测致病菌。
第4.0.5条各级卫生防疫部门,应对辖区内医院的污水、污泥处理情况,进行经常性卫生监督,每年抽查不得少于二次。
第4.0.6条污水、污泥的检验方法,应符合附录一的规定。
附录一医院污水、污泥检验方法一污水总余氯的测定方法一、
原理:采用碘滴定法。用碘标准溶液反滴定(与余氯反应后)过量的硫代硫酸钠标准溶液。
二、试剂:
1、0.00564N硫代硫酸钠标准溶液。
(1)先配制约0.1N硫代硫酸钠溶液——称取约25克分析纯硫代硫酸钠(Na2S2O3•5H2O)溶于煮沸放冷的蒸馏水中,稀释至1000毫升,加入0.4克氢氧化钠或0.2克无水碳酸钠,储存于棕色瓶内,可保存数月。
(2)标定:称取0.1500克干燥的分析纯碘酸钾(KIO3)放于250毫升锥形瓶内,加入100毫升蒸馏水,加热溶解后,加入3克碘化钾和10毫升冰醋酸,静置5分钟,自滴定管加约0.1N硫代硫酸钠溶液,不断振荡锥形瓶,直至颜色变为淡黄色;加入1毫升淀粉溶液,继续用硫代硫酸钠溶液滴至刚变为无色为止,记录总用量(如滴定完毕,放置若干时间后,锥形瓶内溶液因接触空气氧化又显蓝色。可不必再滴定)。
(3)计算:
(4)配制0.00564N硫代硫酸钠标准溶液:用除去二氧化碳的蒸馏水,将上面标定后的0.1N硫代硫酸钠溶液稀释。
2、5%碘化钾溶液溶解50克分析纯碘化钾于少量新煮沸放冷的蒸馏水中,再稀释至1000毫升,盛于棕色带玻璃塞瓶中,最好冷藏。如发现溶液颜色变黄,应予重配。
3、醋酸盐缓冲液pH=4称取146克无水醋酸钠或243克三水醋酸钠于蒸馏水中,加480克冰醋酸,用蒸馏水稀释至1000毫升。
4、0.1N碘溶液溶解40克分析纯碘化钾于25毫升蒸馏水中,加入13克分析纯碘片,不断搅拌到溶解为止。移入1000毫升容量瓶中,加水至刻度,混匀,待标定。
5、0.1000N亚砷酸钠标准溶液称取预先在干燥器内经浓硫酸干燥的分析纯三氧化二砷(As2O3)2.4728克于300毫升烧杯中,加入20毫升1N氢氧化钠溶液,搅拌使溶解(注意As2O3剧毒!)。加1N盐酸或硫酸中和过量的氢氧化钠,直至溶液接近中性为止(采用pH试纸)。将配好的亚砷酸钠溶液转入500毫升容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀。
6、0.1N碘溶液的标定准确量取40~50毫升0.1000N亚砷酸钠标准溶液于250毫升锥形瓶内。用待标定的0.1N碘溶液滴定,以淀粉作指示剂,滴至刚显淡蓝色为终点。如能在接近终点时向溶液中通入二氧化碳使之饱和,可得到很准确的滴定终点。
7、0.0282N碘标准溶液将25克分析纯碘化钾放入1000毫升容量瓶中,加入少量蒸馏水使之溶解。准确加入标定后的0.1N碘标准溶液,用蒸馏水稀释至刻度。所需加入标定后的0.1N碘标准溶液的体积,按下式计算:为了测定更准确,最好每天用0.1000N亚砷酸钠标准溶液按上述操作标定一次(预计用去5~10毫升0.1000N亚砷酸钠溶液即可)。此溶液应盛于棕色玻璃磨口瓶中,存放时避免阳光直射,不可接触橡胶制品。
8、1%淀粉溶液称取0.5克可溶性淀粉于200毫升烧杯内,加少量蒸馏水调成糊状,加入刚煮沸的蒸馏水100毫升。冷却后,加入0.13克水杨酸作保存剂。
三、步骤:
1.污水水样中余氯小于10毫克燉升时,取200毫升污水样;余氯多时,应按比例减少水样体积。
2.将200毫升污水样加入500毫升锥形瓶中。加入500毫升0.00564N硫代硫酸钠标准溶液,1毫升5%碘化钾溶液和1毫升醋酸盐缓冲液,使pH保持在3.5~4.2之间。用0.0282N碘标准溶液滴定,接近终点前,加入1毫升淀粉溶液,滴至刚显淡蓝色为终点(混匀后蓝色不应消失)。把最后1滴碘液的体积(约为0.05毫升)从读数中减去。200毫升污水样消耗1毫升0.00564N硫代硫酸钠溶液时,相当于存在1毫克燉升余氯,故余氯在5毫克/升时,需用5毫升试剂;余氯在10毫克/升时,应加入10毫升试剂。污水中余氯更高时,就按比例增加试剂。碘滴定法测得的余氯为总余氯,并按下式计算:
二污水总大肠菌群的检验方法一、
采样方法用采水器或其他灭菌容器采取污水样1000毫升,放入灭菌瓶内,如果是经加氯处理的污水,需加1.5%硫代硫酸钠5毫升中和余氯。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 14:43 | 显示全部楼层
海洋之心 发表于 2013-1-14 11:16
我这有 一个医院污水排放标准是从工标网是买来的,不是知过没过期,共享一下
医院污水排放标准
医院污水 ...

这个标准已经过期了,现在是GB18466-2005
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 14:50 | 显示全部楼层
找到了,谢谢,         GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 15:03 | 显示全部楼层
好多基层医院医院无污水处理系统,的确是问题,需要行政部门的干预
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 14:34 | 显示全部楼层
有污水处理系统,可以消毒。但化学废物如甲醛、福尔马林等怎么处理?仍进入排污管路?期待专家解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 14:50 | 显示全部楼层
是呀!我们基层医院也没有污水处理系统,该怎么办?戊二醛这些也不知道怎样处理才对?迫切哪位专家帮我们支招!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 15:43 | 显示全部楼层
我们也遇到过此类情况,是主动找环保局联系交给他们按化学性废物处理的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 09:57 | 显示全部楼层
太阳能1 发表于 2013-1-15 15:43
我们也遇到过此类情况,是主动找环保局联系交给他们按化学性废物处理的。

能否进一步谈谈呢?比如所在医院规模级别?多久时间过来收集一次?收费贵不贵?等等。