[求助] 我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?

  [复制链接]
发表于 2013-1-12 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-1-14 15:35 编辑

各位老师:我院icu层流级别为10万级,请问如何进行采样生物监测?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 认真思考!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-12 20:00 | 显示全部楼层
请参照《医院洁净手术部建筑技术规范 》GB50333-2002:
手术区:10000级;3点(单对角线布点)
周边区:100000级;4点(每边内1点)
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-12 20:46 | 显示全部楼层
ICU不应该做层流的呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 15:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 茶韵幽香 于 2013-1-14 15:33 编辑

ICU做成层流,需要注重的是各级滤网的维护,由于长期有病人及医护人员存在,很难以达到洁净手术部的标准,对于ICU的空气按照重点部门的要求达标便可(≤4.0cfu/15min.皿)。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-15 17:23 | 显示全部楼层
ICU层流是否按照洁净辅助用房标准进行,10万级属于三类等级,沉降菌落数至少放置培养皿2个
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 20:34 | 显示全部楼层
ICU一般不是集中层流,大部分是1-2床一个新风口、一个回风口,这种情况,根据GB50333,大于30CM2设4个点,加一个对照,小于30CM2,设2个点,加一个对照。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 22:17 | 显示全部楼层
但按卫生部标准,3级的监测分手术区和周边区,难道3级辅助用房不分手术区和周边区吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 22:19 | 显示全部楼层
好像检验科3级辅用房不分中央区和周边区吗?请老师们帮解答一下,多谢。