新的空气净化规范,如果培养结果三个平皿共发现1个菌落,可以报0.33cfu/15min.9cm平皿 吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 09:40 | 显示全部楼层
啊,是这样报告没错哦,如果无细菌生长应该报告0cfu/15min.9cm平皿

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 09:51 | 显示全部楼层
能按个/m3报告吗?沉降法应该两种都可以,期待老师的回复

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1243
  • 最近打卡:2025-05-15 10:24:02
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:21 | 显示全部楼层
谢各位老师啊,具体数值到小数点后1位还是2位有要求吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 10:22 | 显示全部楼层
是把每个平皿的菌落数也写出来,计算平均值写上,平均值小数点后保留一位还是四舍五入?

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 10:51 | 显示全部楼层
理解应该这样报告是对的!

回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 11:16 | 显示全部楼层
我理解也应该是这样报告,不能四舍五入,应为手术室的要求是零点几。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-5 12:57 | 显示全部楼层
请问:三个平板做的是洁净室还是非洁净室?

如果是洁净室,三个平板只有千级、万级的中心区的检测用到,但它们的采样时间为30min;如果是非洁净室,在室内面积小于30平方米时,用三个平板采样,只有II类环境采样才是15min,它的标准值是小于等于4cfu/15min.9cm,如果是非洁净室的采样,结果就应该报四舍五入的整数结果,即0cfu/15min.9cm。(我上面6楼的回复有误)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:68
  • 最近打卡:2025-03-07 16:04:10
发表于 2013-1-6 09:16 | 显示全部楼层
新《医疗机构消毒技术规范》上的单位是:cfu/15min.直径9cm平皿,cfu/5min.直径9cm平皿,cfu/30min.直径9cm平皿.