[求助] 新生儿病室一定要装新风系统吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-1-4 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本院的新生儿病室要重新装修,拟设床位数是30张。主任要求装新风系统。对于这个,真不太了解,请老师指点一下。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 09:33 | 显示全部楼层
我想看看大家的讨论。路过。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 09:46 | 显示全部楼层
按照新的医院空气净化消毒规范的要求,并不是必须的,如有条件可以安装。如没有条件也可采取其他方法,只要符合规范即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 09:49 | 显示全部楼层
2009年卫生部印发的《新生儿病室建设与管理指南》(试行)中“新生儿病室应当保持空气清新与流通,每日通风不少于2次,每次15—30分钟。有条件者可使用空气净化设施、设备。”
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 09:49 | 显示全部楼层
如果有窗户可以通风的话,不一定需要新风系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 09:55 | 显示全部楼层
如果是医院有能力安装新风系统最好在隔离病房内先安装,这样对控制由于空气传播的特殊传染病有效,普通病房建议每日能定时通风(自然风)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 13:24 | 显示全部楼层
认真学习了各位老师的回复,谢谢!另外,最近出来的《新生儿病房建设与管理指南》(征求意见稿)要求空调设施是26度上下浮动2度,如果有恒温要求,只能病房是密闭,那只能安装新风系统,不然如何保证恒温了。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 09:33 | 显示全部楼层

赞同老师的说法!如果是净化房间,应该有新风系统。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-12 11:10 | 显示全部楼层
娃娃鱼 发表于 2013-1-11 09:33
赞同老师的说法!如果是净化房间,应该有新风系统。

Thank you very much!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-4 18:08 | 显示全部楼层
我是专门来学习的,感谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-6 16:23 | 显示全部楼层

如果是医院有能力安装新风系统最好在隔离病房内先安装,这样对控制由于空气传播的特殊传染病有效,普通病房建议每日能定时通风(自然风)学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-15 15:06 | 显示全部楼层
有能力的话尽量争取装 加强通风