[讨论] 输液室的房间高度

[复制链接]
发表于 2007-6-27 20:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院最近对门诊进行了改造,由于房屋紧张,从大厅中隔出一处作为输液室,不过大厅的高度为5米.
我认为作为输液室,5米的高度太高了,并且不利于空气消毒与物表消毒,但查了一下两版<综合医院建筑规范>,里面只是提到象诊室等房间的高度不应低于2.6~2.8米,并未规定上限.
希望了解大家的看法.
贡献排行榜:
发表于 2007-6-27 21:27:50 | 显示全部楼层

回复 #1 wshh1975 的帖子

输液室属于三类环境,并没有要求使用动态消毒机,因此从实际角度,通风就可以了,因此我认为考虑的重点是通风情况,能与外界空气形成对流是最好了,至于物表消毒,又不需要对天花板消毒,主要是消毒污染表面,也就是人可接触的表面。房屋高点有它的好处,一是噪音小,二是没有压抑感。

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
gaoxd5 + 6 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2007-7-22 09:35:51 | 显示全部楼层

回复

同意楚楚意见,高点无坏处,重要的是要与外界清洁空气的对流,不要使输液室与大厅空气对流多,与外界空气对流少,必要时可强制通风.至于物表消毒,主要是保持清洁,经常用消毒剂擦拭,而不是用紫外线照,空气消毒也如此,,保持空气新鲜流通最重要.
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-7 08:31:06 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-9 05:51:33 | 显示全部楼层
输液室的房间高度是5米,没有问题吧。