发表于 2012-12-27 17:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:新疆巴音郭楞州库尔勒
本帖最后由 星梦78 于 2012-12-27 19:07 编辑

请各位老师看看这个布局图,给点意见,谢谢!
1.png
贡献排行榜:
发表于 2012-12-27 19:06:47 | 显示全部楼层 IP:福建厦门
是旧楼改造吗,卫生间能否变换位置!
感觉患者更衣室位置不是很好!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-27 19:07:45 | 显示全部楼层 IP:新疆巴音郭楞州库尔勒
嗯,老师,是旧楼改造
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-27 19:09:14 | 显示全部楼层 IP:新疆巴音郭楞州库尔勒
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 20:04:42 | 显示全部楼层 IP:河北
感觉房间不够啊?医护人员更衣换鞋的区域也没有?只有一个医护办公和值班区域;水处理间夹在那两个中间也不是很合适啊?实际使用应该很不方便的;没看到污物处置间?阳性区域太小,只能放一张床?那乙肝和丙肝病人同时透析怎么办?阳性区域里,乙肝、丙肝也要分开的呀;如果阴性治疗区域比较大的话,是否可以从工作便利的角度考虑再增设一个洗手池,当然数量也不需要太多,但如果区域太大,一个洗手池应该使用起来不是很方便的;总之感觉还是需要再进一步改进,这只是我看到的一点看法吧,仅供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 20:18:29 | 显示全部楼层 IP:福建
布局我也不懂,要怎么看,有没有什么书籍推荐
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 20:49:38 | 显示全部楼层 IP:安徽蚌埠
怎么没有隔离病房,功能分区不全
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 21:06:25 | 显示全部楼层 IP:江西景德镇
水处理间和配液间在一个房间不妥!而且还是在患者更衣室的后面。配液要经过医护办公室和库房!建议水处理间和透析区临近!
地方还是太小了,医护更衣室也没有,其实我觉得如果地方不大,不设患者通道也可以!
过道边上的库房设成医护更衣,石膏房是医护办公室!过道设患者休息等待区域。患者从过道进入透析区,原来的医护办公室设水处理,外面的库房改配液!
原来的配液间做清洁库房。
以前的患者通道隔断污物处理然后出去!
阳性区透析机少了,再加一台,
回复

使用道具 举报