[求助] ICU有没有硬性的文件要求必须做成十万级的?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-12-12 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请教一下,ICU有没有硬性的文件要求必须做成十万级的?如果有请说明一下那个文件上?谢谢!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
茉莉花开 + 2 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2012-12-12 15:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-12 15:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 15:18 | 显示全部楼层
目前~是没有硬性规定做成10万级。但是2009年版《重症医学科建设与管理南指(试行)》第四章 医院感染管理……第二十六条 ……医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。 如果不是层流是很难达到。既然是新建,应该建立现代化、规范化且能满足功能需求的ICU。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 15:56 | 显示全部楼层
今年的医院空气净化管理规范明确规定的有可参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 16:06 | 显示全部楼层
《重症医学科建设与管理南指(试行)》第十二条 重症医学科每床使用面积不少于15平方米,床间距大于1米;每个病房最少配备一个单间病房,使用面积不少于18平方米,用于收治隔离病人。第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。
  鉴于以上条款,我个人认为:应建立负压病室,用于空气传播的感染患者。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 16:06 | 显示全部楼层
通常层流洁净技术依据其洁净度从高到低分为百级、千级、万级、10万级、30万级。如果做洁净ICU,10万级是最基本的要求(ICU病房10万级,走廊30万级,有级差便于空气流向控制)。从经济和节能考虑10万级足矣。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 16:43 | 显示全部楼层
ICU建成洁净病房,院感方面太不好管理了,一旦管理不到位,还不如普通病房
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-12 21:19 | 显示全部楼层
凌波玉荷 发表于 2012-12-12 16:43
ICU建成洁净病房,院感方面太不好管理了,一旦管理不到位,还不如普通病房

同感,我曾见过一家层流ICU病房,诺大的几间病房里面住了两位病人,这经济帐如何算;还有一家层流ICU病房,住的病人太拥挤,无法隔离重症感染病人,感染率很高,问题也不少。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-13 14:52 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮忙!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 16:58 | 显示全部楼层
不建议ICU做净化装置。

点评

赞同  发表于 2012-12-19 20:05