请教各位大侠,我院建新楼,手术室共19个手术间,拟全层流,5间100级,14间10000级。我们是二级医院,手术6000-7000台/年。我认为没必要那么多层流,且建设、运行、维保成本那么高。请问各位,减少一半层流,可以节约多少钱?
院感很多方面投入不足,这个却过度了.提过好几次建议,领导都没反应,我想用数据说话,请各位帮忙。谢谢了!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
天师 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 09:21 | 显示全部楼层
个人认为建这么多洁净室很浪费!据我的了解,我们市一些医院,建好洁净室之后,有些根本没有投入使用,闲置在那里。另外,洁净室使用起来维护要求比较搞,如果维护不好,还不如普通手术室。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +3 收起 理由
天师 + 2 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 10:14 | 显示全部楼层
我听课的时候老师是这么讲的:我现在大批量建造洁净手术间,有意义吗?国外已经淘汰掉的东西我们现在开始学,结果会是什么,国外一些医院已经把洁净室改造成普通手术间了,因为洁净室的感染率远远高于普通手术间的感染率,洁净室需定期维护、监测,费用比较高,且有些手术不需要在洁净室做。中国的洁净室质量不过关,不能做到无接缝,维护也不到位,感染率会高是理所应当的!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
天师 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 10:18 | 显示全部楼层
同意此观点,在培训时也听老师这样讲的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 11:34 | 显示全部楼层
五间100级层流手术间,作为二级医院确实没有必要,平时可在监控范围内,做万级手术间使用,需要时做好消毒处理达标后,做100级使用
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-4 13:49 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我想有2间百级,5-6间万级就差不多了,可以节约上百万的资金,用到院感其他方面的投入多好。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-4 17:22 | 显示全部楼层
彼岸花开261 发表于 2012-12-4 13:49 https://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
谢谢各位!
我想有2间百级,5-6间万级就差不多了,可以节约上百万的资金,用到院感其他方面的投入多好。


如果按照GB50333的要求应该是15%。计算一下就好。