请教各位专家、老师,新版“医院消毒卫生标准”中规定除洁净手术部外,其它的洁净场所空气消毒标准都是≤4.0cfu/30min。这是不是意味着层流病房不管层流级别如何,都是这个标准呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 11:06 | 显示全部楼层
本人认为应该按照级别来判定
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 11:23 | 显示全部楼层
同意2楼老师的意见,因为洁净病房同样也有等级之分吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 11:23 | 显示全部楼层
本人认为菌落数标准都是≤4.0cfu,但是暴露时间不同,根据规范分别为层流30min,非洁净手术室、非洁净骨髓移植病房、产房、新生儿室、烧伤病房等暴露时间15分钟;儿科病房、妇科检查室、治疗室。。。暴露时间是5分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 11:28 | 显示全部楼层
按照《医院洁净手术部建筑技术规范》里的要求执行。不同净化级别标准不一样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 12:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 12:38 | 显示全部楼层
我院是按照《医院洁净手术部建筑技术规范》里的要求执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 12:40 | 显示全部楼层
按照《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 14:05 | 显示全部楼层
xbx 发表于 2012-11-20 11:23 static/image/common/back.gif
同意2楼老师的意见,因为洁净病房同样也有等级之分吧

我们只知道层流手术室有级别之分,请教老师层流病房是如何划分级别的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 14:12 | 显示全部楼层
应该按照新的《消毒技术规范标准》。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 14:24 | 显示全部楼层
标准在《医院洁净手术部建筑技术规范》内
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 16:14 | 显示全部楼层
洁净手术部(室)和其他洁净场所,日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB50333要求!如何布点,不同级别有不同的布点方法,有不同参考值!也可以参考:江苏省医院消毒灭菌效果监测规范(试行)
链接https://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=63164
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 12:58 | 显示全部楼层
同意5、7、8、11、12楼的理解
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-23 22:56 | 显示全部楼层
洁净病房日常监测时,空气中的细菌菌落总数是应符合GB50333要求!但是,如果是万级新生儿病房,是按万级手术室的手术区,还是按千级手术室的周边区?因为万级手术室的手术区和千级手术室的周边区都是万级。先谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 14:35 | 显示全部楼层
应该是菌落数标准都是≤4.0cfu,但是暴露时间不同,根据规范分别为层流30min,非洁净手术室、非洁净骨髓移植病房、产房、新生儿室、烧伤病房等暴露时间15分钟;儿科病房、妇科检查室、治疗室等暴露时间是5分钟。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-14 14:42 | 显示全部楼层
3.0.3 洁净手术室的等级标准的指标应符合表3.0.3-1的要求,主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2的要求。
表3.0.3-1   洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级        手术室名称        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别
                手术区        周边区                手术区        周边区
Ⅰ        特别洁净手术室        0.2个/30min•φ90皿(5个/m3)        0.4个/30min•φ90皿(10个/m3)        5        100级        1000级
Ⅱ        标准洁净手术室        0.75个/30min•φ90皿(25个/m3)        1.5个/30min•φ90皿(50个/m3)        5        1000级        10000级
Ⅲ        一般洁净手术室        2个/30min•φ90皿(75个/m3)        4个/30min•φ90皿(150个/m3)        5        10000级        100000级
Ⅳ        准洁净手术室        5个/30min•φ90皿(175个/m3)        5        300000级
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
表3.0.3-2  洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度(个/cm2)        空气洁净度级别
Ⅰ        局部:0.2个/30min•φ90皿(5个/m3)
其他区域0.4个/30min•φ90皿(10个/m3)        5        局部100级
其他区域1000级
Ⅱ        1.5个/30min•φ90皿(50个/m3)        5        10000级
Ⅲ        4个/30min•φ90皿(150个/m3)        5        100000级
Ⅳ        5个/30min•φ90皿(175个/m3)        5        300000级
注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-2 09:25 | 显示全部楼层
应该按照新的《消毒技术规范标准》。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 10:01 | 显示全部楼层
4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。
表10.3.13-2    沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别        最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)
100级        13
1000级        5
10000级        3
100000级        2
300000级        2
如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
  5 采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。
  6 不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。
  7 采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 09:19 | 显示全部楼层
18#按照50333说的清楚,谢谢