[求助] 洁净手术室运行一年多了,院感科应该重点关注什么?

 火... [复制链接]
发表于 2012-7-4 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室运行一年多了,除了常规的检查(如滤网等)我院感科应该重点关注什么?需要爬到楼顶上去看看么?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:04 | 显示全部楼层
肯定需要爬到楼顶上去看看!各环节都需要考虑到。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:12 | 显示全部楼层
爬楼顶看什么呢?通常层流设备都是设备或总务人员(经过专门培训的)负责,感控人员大多不懂得。除了我们常规检测,是否应该请疾控部门协助进行检测,因为收费很高一般不可能每年检测,我院是每2年检测一次,包括尘埃粒子等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:13 | 显示全部楼层
医院洁净手术部的运行管理与日常监测
每日一次
1、        保持设备层机房常规卫生清洁。
2、        检视控制柜运行状况,发现故障报警及时处理。
3、        监视各手术室相对湿度参数,发现异常及时跟踪处理。
每周一次
1、        清洗各洁净室回风过滤器。
2、        清洗各机房新风过滤器。
3、        清扫变频控制柜卫生,监测是否有异常情况,各指标灯是否正常。
4、        清洗各机台出风过滤器。
5、        检查进出水温度计,压力表是否损坏。
6、        检查冷冻水排放是否有堵塞现象。
7、        观察手术室各个区域风速,静压等相关数据。
8、        监测电气安全装置。
每月一次
1、        检查风机有无异常声,皮带有无破损等情况。
2、        清洁机组各功能段卫生。
3、        清洁混合段粗效过滤器
4、        清洁盘管托水管。
5、        清洁机组外表卫生,各风管段卫生。
6、        检查变频控制柜、控制器、电气线路及原件。
7、        检查杀菌灯或更换。
8、        盘动系统各闸、蝶阀、保持机械灵活性。
每季一次
1、        检查送风机轴承情况并加油,调节皮带松紧度。
2、        检查风机、电机紧固线粒,绝缘遥测等。
3、        清洗风柜冷水盘灰尘,加热盘管灰尘。
4、        检查排风机轴承并加油。
5、        清洗中效过滤器。
6、        检查医用气体各阀、压力表功能。
7、        检查技术夹层。
每年一次
1、        拆下电机彻底检查、加油、紧固所有螺丝。
2、        根据皮带的松紧、破损情况调整、更换皮带。
3、        根据粗、中效过滤器的使用情况,清洗或更换。
4、        检查高效过滤器。
5、        有药物清洗冷水盘管,清洗脱水管、排风管。
6、        用药物清洗加热盘管。
7、        清洗加湿器,全面清洗机组功能段卫生。
注:
每日观察并登记室内温度、湿度、静压差。(温度22~25℃,湿度50%~60%,静压差6~8mmHg,0.4~1.07KP)
每周测风速、风湿压差和除菌效果。
每月测空气尘粒数、噪音、温湿度、空气、物表、手培养监测后记录在案。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
婉若秋水 + 5 规范!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:15 | 显示全部楼层

发表于 2012-7-4 08:20 | 显示全部楼层
学习了,老师的资料很好,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:21 | 显示全部楼层
很好。但能做到长期坚持就不易了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:24 | 显示全部楼层
如院感科爬到楼顶上去看,就抢了设备检修人员的饭碗。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:26 | 显示全部楼层
很好的资料,可以学习并借鉴,的确若能坚持做到就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 08:48 | 显示全部楼层
同意小白兔老师的意见!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 09:00 | 显示全部楼层
这应该是维修管理公司的工作范围,感染管理科对此要进行监督、检查。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 09:03 | 显示全部楼层
我院的洁净手术室很快就投入使用,小白免老师的资料真是及时雨,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 09:06 | 显示全部楼层
学习了,老师的资料很管用,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 09:23 | 显示全部楼层
“小白兔”老师归纳总结得很好,一目了然,便于督导
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 09:29 | 显示全部楼层
谢谢小白兔老师的指点,对我们医院的所谓层流,我们搞院感的头痛死了,已多次向领导反映,得到的答案是没办法,无奈只能叫手术室增加其他消毒设施,无语 。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 10:06 | 显示全部楼层
很好的资料,可以学习并依照进行监督、检查!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 10:16 | 显示全部楼层
我们手术室也运行一年半了,借鉴小白兔老师的资料,感谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 11:07 | 显示全部楼层
下载收藏了,谢谢提供!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-4 12:13 | 显示全部楼层
知道了!好像大多是设备科的事,那查看他们的记录本就可以了?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-4 12:33 | 显示全部楼层
学习了,小白兔老师的资料很好,谢谢老师的分享。
回复