找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

05-14 17:37
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3135|回复: 17

[求助] 手术室的空气消毒

   火... [复制链接]
发表于 2012-11-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院手术室有4间,其中3间普通手术,我进行空气消毒效果监测总是不达标,我院的手术室是用空气消毒机及紫外线消毒灯管,不知为什么,问题在哪儿,手术室的空气消毒该怎么做,期待你的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-6 09:48 | 显示全部楼层
消毒后应开窗通风这关做到了没有,也有可能通风条件不好。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-6 10:13 | 显示全部楼层
监测方法正确吗,空气消毒机日常维护了吗,培养皿合格吗
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-6 11:29 | 显示全部楼层
看了楼主所说的问题,不知道楼主所说的不达标,是指哪一方面内容,是按净化级别的还是按15982-2012的?
再就是,如果是安装空气净化消毒机的话,手术室一定要密闭才行,要不然,空气净化消毒效果是不好的。
对于出现问题,不能一概而论,要详细的具体问题具体对待分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 09:52 | 显示全部楼层
守望者06 发表于 2012-11-6 11:29 static/image/common/back.gif
看了楼主所说的问题,不知道楼主所说的不达标,是指哪一方面内容,是按净化级别的还是按15982-2012的?
再 ...

首先要分析监测的每个环节,特别是培养皿问题,有次我们做培养就是培养液已长菌,操作者未认真观察连做两次都超标,用无菌物品做了个对照后结果是培养液的问题,老师可借鉴下哈
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 10:16 | 显示全部楼层
恩,很好。俗语讲,人多就是力量大,大家把自个所遇到的情况一说,基本上就可以把问题给解决了。
祝愿我们论坛发展壮大。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-26 09:16 | 显示全部楼层
孟6386 发表于 2012-11-6 09:48 static/image/common/back.gif
消毒后应开窗通风这关做到了没有,也有可能通风条件不好。

手术室不是不能通风的吗?消毒后再通风?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-15 17:38 | 显示全部楼层
请问门诊口腔科手术室种植是安个标准,15982---2012?还是gb50333----2002
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 16:22 | 显示全部楼层
以前买空气消毒机不管是哪家的,基本上做检测都不会怎么符合标准,也不知道到底什么情况,就那么悲剧,假冒伪劣都让我们买了??后来请了厂家不知道用了什么方法就通过了。嘿嘿 有小秘密武器的!!
再次分享一下:1:先把房间所有通气地方密封  2.用水把房间撒湿  3.用拖把把房间托干 4在地面还有湿气的时候检测      看看是不是通过了??
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 16:37 | 显示全部楼层
看大家说到很多环节,我想说一下关于培养基,可以从以下两个方面来把关。首先肯定要选择没长菌的培养基(经过培养基培养实验:培养基配好后,放37°,48h)。另外,在监测过程中还要做两个对照,即空白对照和过程对照,只有在这两个对照均无菌生长,实验结果才成立。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 16:46 | 显示全部楼层
我同意10楼的意见也是这样做的,留个空白对照
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 17:17 | 显示全部楼层
大家基本都说到了,总结一下:1、空气消毒机一定要维护,循环风的回风滤网要经常清洁,去除灰尘和纤维;2、室内地面、台面、仪器表面(包括无影灯的灯罩)要湿法清洁和消毒(频次各布相同哦);3、紫外线灯管要用75%酒精擦拭;4、紫外灯强度要定期监测并符合要求;5、消毒时间应足够(当然应该跟平时手术间隔时间相吻合才有意义);6、培养基要确保新鲜配制,并做好阴性对照和过程对照,对照不长菌才行;7、监测时,门窗应关闭,室内应无人或人员静息少动;做好了这些,应该没有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 08:49 | 显示全部楼层

谢谢,已经下载学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 15:18 | 显示全部楼层
我们医院手术室用的是紫外线灯管消毒,空气监测达标
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 11:53 | 显示全部楼层
原来2002年的消毒技术规范里手术室空气消毒要求里没有紫外线灯消毒,新的空气净化管理规范里紫外线灯消毒也可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-18 15:54 | 显示全部楼层
看了以上同志们所说的,本人也学习了一下。我很同意haro_peng的观点。很全面,很好!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-8 18:25 | 显示全部楼层
手术间不可以单独用紫外线消毒,因为紫外线消毒理念是一次性消毒,终末处理,而手术是在有人状态下持续进行的,故,本人认为还是要用人机共存动态循环风消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-10 16:08 | 显示全部楼层
如果是一般的手术室,密闭性能不好,用紫外线消毒好点呢,还是消毒机好点?