找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1497|回复: 5

供应室层流如何监测,需要监测哪些指标

  [复制链接]
发表于 2012-11-3 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
教:供应室层流如何监测,需要监测哪些指标

贡献排行榜:
发表于 2012-11-3 09:25 | 显示全部楼层
我院监测如下项目:温度、相对湿度、风速、换气次数、噪声、含尘浓度、沉降菌等,仅供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-3 09:43 | 显示全部楼层
不知是否将层流及净化的概念混淆来问了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-7 09:50 | 显示全部楼层
1)截面风速;  2)换气次数;   3)静压差;  4)洁净度级别;             5)温湿度;     6)高效过滤器抽查检漏(1级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%);       7)噪声;      8)照度;
     9)新风量;     10)细菌浓度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-3 10:26 | 显示全部楼层
谢谢老师热心的指导
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-3 10:34 | 显示全部楼层
老师:请教:做“风速、换气次数、噪声、含尘浓度”这几项检查由您科室自己做,还是职能部门做,另外,能分享一下具体的做法吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表