找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4344|回复: 26

[求助] 普通手术室的通风

  [复制链接]
发表于 2009-11-3 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
有中央空调的普通手术室,它的通风口应该在什么位置?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-3 09:16 | 显示全部楼层
中央空调的风口都在上方吧?我没有见过在别的地方的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-3 21:28 | 显示全部楼层
你是问送风口吧?
一般都是上送下回,送风口在手术床上方中央,回风口在墙壁上。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-4 08:25 | 显示全部楼层
3# 婉若秋水


是的,我还以为送风口应该在手术床的侧面,现在明白了。谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-4 08:54 | 显示全部楼层
送风口在手术床的上方,回风口在离地面15-20cm的墙面。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-29 11:29 | 显示全部楼层
应该视为普通手术间
如果是中央空调必须使用,应该加强清洗消毒和监测
不过
最好别用
不建议使用
因为您那个空调只管冷暖,而且是全院的,对手术间空气质量会有影响的。
风只进不出,这个。。。
再有,SARS就是从中央空调传播开始的,还有军团菌病。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-22 14:45 | 显示全部楼层
请问洁净手术室排风口如何管理?一般在天花板上。谁来清洗,多长时间一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:22 | 显示全部楼层

手术室这样通风可以吗?

各位老师:我想请教一下,非层流手术间要求每日通风,那么开窗后手术间与污物通道相通了,这样可以吗?(污物通道是没有消毒设备的),谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:35 | 显示全部楼层
可以开窗通风,虽然是污物通道,但也只是污物从那儿经过而已,并没有存放着污物吧.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:40 | 显示全部楼层
我也认为可以,空气对流能很好的净化空气,不一定会污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:43 | 显示全部楼层
通风是必要的。然后再对室内进行卫生清洁,空气消毒,就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 09:46 | 显示全部楼层
          谢谢老师们的指导,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 10:02 | 显示全部楼层
我们医院也不是层流手术间,但是很少通风,基本就是空气消毒机消毒,这样行吗?是不是必须要通风?有文字规范吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 10:34 | 显示全部楼层

空气消毒机能对空气进行消毒,未必能循环新风吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-9 20:20 | 显示全部楼层
普通手术间应先进行有效通风,才消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-16 16:11 | 显示全部楼层

普通手术室可以通风吗

本帖最后由 婉若秋水 于 2012-3-16 19:19 编辑

请问各位老师,普通手术间需要开窗通风吗?如果不能开窗又如何解决通风问题?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-16 16:17 | 显示全部楼层
普通手术间当然需要开窗通风啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-16 16:42 | 显示全部楼层
可以开窗。动态循环空气消毒,或无人时紫外线消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 19:42 | 显示全部楼层
可以么  自己感觉不可以的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 20:08 | 显示全部楼层
普通手术间能开窗通风是非常好的呀,如果没有通风条件可以用紫外线或者空气消毒机。
回复