[原创] 医院中央空调系统的微生物监测

[复制链接]
发表于 2012-10-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:我院是中央空调,从不做检测,也没有人管,不知你们医院院感科如何关注这一块?监测那些内容?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-30 10:57 | 显示全部楼层
我们是洁净空调,微生物监测(菌浓监测)科室监控护士1次/月,院感科1次/季,双方共享。其他日常维护:过滤网基本按时清洁,其他参数无,这也是目前让我很头疼的问题,不知怎么指导设备科进行,有没有哪里进修或短期培训,参观周边医院都说有设备科管,问设备可说按规范做,看规范不明所以,就一直拖着,请大家支援支援底层医院吧,谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-2 11:14 | 显示全部楼层
我院中央空调出风口每年清洁一次。普通科室平时不做监测,只做重点部门的空气监测,如果监测不合格考虑空调原因,会特殊处理。