找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1598|回复: 10

[原创] 换药室对门是公厕,行吗?—已应助

 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-26 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 细雨润竹 于 2012-10-28 21:22 编辑

请问老师们,换药室对面就是公用卫生间,中间隔了个走廊,这样行吗?

点评

最好调整一下  发表于 2012-10-28 21:21
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 09:44 | 显示全部楼层
如果不能再改动,则注意两个房间不要同时开门对流,或者交互空气,特别是卫生间,不要使用扇动式双向门,使用单向自动闭合门,增加闭门器。主要问题是卫生间的空气质量,以及气溶胶会影响局部微小环境。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
细雨润竹 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 09:47 | 显示全部楼层
注意两个房间不要同时开门对流,或者交互空气,主要问题是卫生间的空气质量,以及气溶胶会影响局部微小环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 10:01 | 显示全部楼层
可能不行吧;应该调整一下
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 10:02 | 显示全部楼层
从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 10:05 | 显示全部楼层
同总楼上的“从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。”
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-26 10:49 | 显示全部楼层

谢谢老师的解答,卫生间是个单向门,但是非自动的

点评

不需要自动,增加“闭门器”即可  发表于 2012-10-26 10:55
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-26 16:54 | 显示全部楼层
“从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。”观点与这位老师一样。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-29 09:44 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答,决定调整房间位置了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-29 09:49 | 显示全部楼层
调整房间,换做其它诊室,也要改门口。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-29 10:04 | 显示全部楼层
从布局流程的规范要求我觉得不合理,厕所是污染区域,而换药室是清洁区域,空气对流想通易造成空气污染。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表