[求助] 求:洁净手术部及其他洁净场所监测结果标准

  [复制链接]
发表于 2012-10-25 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2012-11-13 10:01 编辑

求:洁净手术部及其他洁净场所监测结果标准
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1961
  • 最近打卡:2025-04-04 11:09:28
发表于 2012-10-25 11:44 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范
A.6  空气的消毒效果监测
A.6.4  结果判定
A.6.4.1  洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB 50333。
A.6.4.2  非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4CFU/(15 min•直径9cm平皿)。
A.6.4.3  儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染性疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4 CFU/(5 min•直径9 cm平皿)。

点评

学会顺藤摸瓜  发表于 2012-10-25 12:40
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1961
  • 最近打卡:2025-04-04 11:09:28
发表于 2012-10-25 11:47 | 显示全部楼层
您搜索一下《医院洁净手术部建筑技术规范 》
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 13:28 | 显示全部楼层
表1  我国洁净手术室等级标准(静态或空态)
等级 手术室   沉降法(浮游法)最大平均菌落数  表面最大染菌密度      空气洁净度级别
      名称                (cfu /30min∮90皿)               (cuf/cm2)   
                     手术区        周边区                               手术区 周边区
Ⅰ特别洁净手术室         0.2              0.4                     5                              100级        1000级
Ⅱ标准洁净手术室        0.75         1.5                        5                           1000级  10000级
Ⅲ一般洁净手术室          2         4                           5                         10000级        100000级
Ⅳ准洁净手术室          5                                        5                            300000级
注:浮游法检测细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接测定结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。        Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。


表2   我国洁净手术部洁净辅助用房等级标准(空态或静态)
等级        沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度        表面最大染菌密度        空气洁净度级别
Ⅰ        0.4 cfu /30min∮90皿(10 cfu /m3)        5 cfu /cm2        1000级(局部100级)
Ⅱ        1.5 cfu /30min∮90皿(50 cfu /m3)        5 cfu /cm2        10000级
Ⅲ        4 cfu /30min∮90皿(150 cfu /m3)        5 cfu /cm2        100000级
Ⅳ        5 cfu /30min∮90皿(175 cfu /m3)        5 cfu /cm2        300000级
注:浮游法检测细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接测定结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-10 09:15 | 显示全部楼层
我就是不知道 0.2 、0.4  的结果是如何计算的。

点评

就是平均每平皿的菌落数。  发表于 2012-11-13 10:02
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-10 09:19 | 显示全部楼层
这样来问吧:Ⅰ特别洁净手术室用 沉降法检测的结果应是多少符合要求?

点评

中央区0.2,周围区0.4  发表于 2012-11-13 10:03
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-10 10:16 | 显示全部楼层
沉降法细菌浓度简称沉降菌浓度。用直径90mm培养皿在空气中暴露30min,盖好培养皿后经过培养得出的菌落数(CFU),代表空气中可以沉降下来的细菌数,个/皿。标准是0.2,我不能理解,
请各位老师指教!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 10:31 | 显示全部楼层
这个0.2我是这样理解的,比如在监测百级洁净手术间时。局部百级区域即手术床上放置5个90mm培养皿30分钟,经培养后观察这5个皿有几个菌落,有1个菌落就是1除以5等于0.2,不知这样理解对否?

点评

完全正确  发表于 2012-11-13 10:03
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-13 08:12 | 显示全部楼层
我就是不知道是不是应该这样理解?