层流ICU室内能不能按装洗手池和水龙头?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-22 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
院ICU是层流的,有16张床位,2个单间隔离病房,只安装了一个普通的水龙头,ICU护士长和我都认为这样不符合要求,按照标准每2张床位安装一个非手触式水龙头,医院管后勤德副院长说层流室内不能安装水龙头,这一个水龙头还是后安装的,请求专家层流ICU是不能安装水龙头吗,如果不能安装水龙头,那需要采用什么方法替代呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 09:44 | 显示全部楼层
流也可以安装水龙头啊,层流手术室必须安装洗手设施啊,主要是安装的时候要防止扬尘

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 11:01 | 显示全部楼层
然需要安装水龙头了

回复

使用道具 举报