求助:洁净手术室静态空气监测方法—已应助

  [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1167
  • 最近打卡:2025-05-10 09:55:50
发表于 2012-10-15 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
空气培养采样在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样,室内设施及功能齐备,空调净化系统   是  开启正常运行,但无人员的状态采样,还是空调净化系统   开启正常运行 采样?请专家解答。
  

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 12:09 | 显示全部楼层
空气采样方式有两种:一种是有人状态动态的撞击法,要有特有设备;一种是无人静态的平皿沉降法
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-15 13:19 | 显示全部楼层
应该是在“室内设施及功能齐备,空调净化系统   是  开启正常运行,但无人员的状态采样”,关于这一点,在本论坛中,有倪教授的课件,专门讲到了这一点,您可搜一搜。谢谢!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
细雨润竹 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1167
  • 最近打卡:2025-05-10 09:55:50
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:00 | 显示全部楼层
谢谢老师的回答,学习了,知道了。