找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 6205|回复: 38

[求助] 百级手术室采样需21点了吗?(28楼有终极回复)

 火... [复制链接]
发表于 2012-9-28 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 小点点 于 2012-11-4 21:53 编辑

请问老师有新的规范规定百级层流手术室采样需布21个点了,是吗?请问是哪个规范?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 14:10 | 显示全部楼层
百级层流手术室采样还是和以前一样。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 14:13 | 显示全部楼层
至少13个点,没有啥子新规范出来哟。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 14:23 | 显示全部楼层
在8月1日开始实施的最新《医院空气净化管理规范》中,对洁净手术部的空气监测只对监测频率有规定,其余未作改变。
“8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
8.2.2监测方法及结果判定
8.2.2.1洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。”
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-28 14:24 | 显示全部楼层
我们手术室护士长说是刚学习的,问我们院感科有没有相应的新文件?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:03 | 显示全部楼层
没有新的规范,还是按照GB50333的要求做。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:04 | 显示全部楼层
1)洁净手术部(室)及其他洁净用房
①布点方法:对手术区和周边区分别监测,测点布置在距地面0.8m,距离台面0.25m。具体布点方法如下
a局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角线布点),周边区布放8点(每边内2点)



b局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)


                             

c局部万级、周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)



d十万级:布放5点(避开送风口正下方)



e三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)



               面积>30m2                  面积≤30m2
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:10 | 显示全部楼层
图怎么发不上去啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:11 | 显示全部楼层
请教各位老师污水处理职业防护记录怎么做
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:14 | 显示全部楼层
百级手术间:手术区(百级)布放5点(东西南北中),周边区(千级)布放8点(每边内2点),设一个对照,放30分钟。


回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:32 | 显示全部楼层
刚开始使用洁净手术室,监测无新标准,还是按照GB50333的要求做是
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 15:57 | 显示全部楼层
梅之媚2010 发表于 2012-9-28 14:23
在8月1日开始实施的最新《医院空气净化管理规范》中,对洁净手术部的空气监测只对监测频率有规定,其余未作 ...

非常赞同梅之媚2010老师的意见! 在8月1日开始实施的最新《医院空气净化管理规范》中,对洁净手术部的空气监测只对监测频率有规定,其余未作改变。至于百级层流手术室采样监测,不需布21个点,仍然与以前一样,需要布13个点。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-28 16:05 | 显示全部楼层
共13点(手术区5点;周边区8点)
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-29 10:14 | 显示全部楼层
GB50333要求是周边区13个点,中心区8个点,一直没有变。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-9 10:55 | 显示全部楼层
好的,谢谢!我们手术室护士长说在南京培训时听老师讲的~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-9 11:09 | 显示全部楼层
"百级层流手术室采样需布21个点",不知出自何处。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-9 11:12 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2012-9-29 10:14
GB50333要求是周边区13个点,中心区8个点,一直没有变。

GB50333要求是周边区布放8个点,手术区布放5个点。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-9 11:18 | 显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002上传如下
医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002.doc (338 KB, 下载次数: 57)

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-9 11:21 | 显示全部楼层
局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角线布点),周边区布放8点(每边内2点),共13点。


回复

使用道具 举报