问各位大师:
空气、物表若有霉菌,但未超标,要重做吗?
如空调滤网≤ 5.0 cfu/cm2,但有2个霉菌

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 15:50 | 显示全部楼层
培养有霉菌生长肯定是不合格。真菌孢子会播散到空气中的,建议你经过处理后重新采样!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 16:22 | 显示全部楼层
最好重做一次,对结果进行一次再验证。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-21 16:33 | 显示全部楼层
不是要重做的问题而是你要请相关人员把空调内部及滤网彻底清洁消毒后再重新采样看看是不是符合要求了,理由2#已经说过了。不知道你是中央空调还是分体空调,如果是后者,处理要容易一些,如果是中央空调,处理就比较麻烦了,要请专业人员来清理。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
黑旋风 + 1 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-21 23:07 | 显示全部楼层
谢过各位楼主!尤其是沧海一栗老师!我们一直有要求整改重做的,但细菌室同事认为无规范,不必做,所以向前辈们请教请教。