[求助] 我院新建供应室,

  [复制链接]
发表于 2012-9-18 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建供应室,请问老师,缓冲间是否必须设洗手池,去污区、检查包装区各有独立的洁具间,无菌物品存放区不允许水管,无菌区的洁具放在哪里?在进入无菌间的缓冲间放洁具行吗?请老师明示。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 05:00 | 显示全部楼层
请在有求必应区等待答案.......https://bbs.sific.com.cn/thread-88710-1-1.html
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-19 09:13 | 显示全部楼层
谢谢医院管理者老师的答案
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 20:31 | 显示全部楼层
个人认为污染区缓冲区肯定要有洗手池,灭菌区和无菌区可以用快速手消代替