据管理规范的前言有说明;
本标准为强制性标准,其中第9.1, 9.6, 9.8, 10.1.2, 10.5.2, 11.4.2条为推荐性条文,其余为强制性条文。
而对于消毒供应中心的温度为第9.8条(如下),按此则为推荐标准。并推论则是否”宜”为推荐标准,而使用”应”字为强制标准
9.8工作区域温度、湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
表1
工作区域温度、湿度及机械通风换气次数要求
工作区域 温度 湿度 换气次数
去污区 16℃~21℃ 30%~60% 10次/h
检查包装区及灭菌区 20℃~23℃ 30%~60% 10次/h
无菌物品存放区 低于24℃ 低于70% 4次/h~10次/h
表2
工作区域照明要求
工作面/功能 最低照度 平均照度 最高照度
普通检查 500 lux 750 lux 1,000 lux
精细检查 1,000 lux 1,500 lux 2,000 lux
清洗池 500 lux 750 lux 1,000 lux
普通工作区域 200 lux 300 lux 500 lux
无菌物品存放区域 200 lux 300 lux 500 lux
据我的了解对去污区16~18℃的温度要求是根据美国AAMI的标准为基础,将最高温度增加了(大约两成),原因一则在20℃以上有助微生物滋生环境,一则在去污区工作多需着不渗水的防护罩袍+面罩+手套+防水鞋,再加上工作中多为体力活,因此可以承受较低的温度。
|