请教,洁净手术室的排风口是在送风口旁边的位置吗?“排风”什么时候启动?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 23:34 | 显示全部楼层
排风口在墙边下方,只要设备开始运转,排风口始终都在工作。你院正在使用吗,还是准备新建。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 23:43 | 显示全部楼层
洁净手术室必须设排风口,其位置宜在病人头侧的顶部。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 08:24 | 显示全部楼层
2楼和3楼的建议怎么正好相反呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 09:46 | 显示全部楼层
我院的洁净手术室设有排风口,其位置在墙边下方,请的是专业公司做的,但疾控的人说宜在病人头侧的顶部。?????
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 10:05 | 显示全部楼层
回风口吧,应该是远离送风口,手术室两侧墙的下面(看你洁净级别等),且不能遮挡影响回风,90%空气还会循环利用的。另外在手术间顶应该有一个排风口,主要是排麻醉气体或手术异味等。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 13:26 | 显示全部楼层
远离送风口,手术室两侧墙的下面且不能遮挡影响回风,大部分空气还会循环利用的。另外在手术间顶部应该设有一个排风口,主要是排麻醉气体或手术异味等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-10 23:05 | 显示全部楼层
谢谢老师,我明白了,排风口在手术间顶部(病人头侧),主要是排麻醉气体或手术异味等,那就是在麻醉开始时就要打开哟?!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 10:44 | 显示全部楼层
排风系统在麻醉开始时就要打开?