[讨论]正负压切换洁净手术室使用中应注意哪些事项?

[复制链接]
发表于 2008-8-21 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
目前生物洁净技术在医院正在得到比较广泛的使用,如手术室、移植病房等,那么大家在管理中遇到哪些困惑?有哪些经验?譬如:正负压切换洁净手术室使用中应注意哪些事项呢?有专家指出,正负压切换洁净手术室使用中应关闭回风,这是基于什么考虑呢?欢迎大家参与讨论!
贡献排行榜:
发表于 2008-8-22 13:59 | 显示全部楼层
正负压切换是机组对系统进风量和回风量的调整,(技术上一般要求回风量最少应大于进风量(85m3/h)才能形成负压)。
负压洁净室的回风管道应该是独立的,经高效过滤后排出;也有少量重新利用的设计。我个人认为这些回风管道的过滤器应该每次消毒处理。
关闭回风肯定是错的,一是关了回风不可能形成负压,二是关了回风室内气流怎么组织。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-22 15:48 | 显示全部楼层

回复 #1 楚楚 的帖子

1 负压可采用增加排风量或增设排风机即可达到,关闭回风好象只能增加正压。如果关闭回风是出于防止传染病传播考虑似乎可以理解,虽然负压回风管是独立的,但不是全新风运行。但关闭回风好象没有办法达到负压。
2 其实负压手术室就是为了传染病手术病人而设的,那么做好相应的隔离和日常维护是否就可以?