[原创] 病理科的净化系统是否必须安装?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-3 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
   我院正在建新大楼,病理科根据2009年卫生部《病理科的管理与建设》要求改善场所、设备的条件,安装净化系统,因新院是县政府代建制,交钥匙工程,县政府要求出示正式文件,是否是强制性的、必须安装的。院长要求听院感办的看法,我说,当然对医务人员的职业防护有利,请问老师:我们是二级医院,病理科的净化系统是否必须安装?有什么理由说服?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 08:58 | 显示全部楼层
本人愚见:不管是二级医院还是三级医院,病理科的净化系统都不是必须安装的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 09:02 | 显示全部楼层
不管是二级医院还是三级医院按卫生部《病理科的管理与建设》要求办是正确的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 09:04 | 显示全部楼层
我觉得病理科的空气净化是必要的,因为他们的标本固定液(福尔马林)对人体有一定的危害,可以采用机械通风的方式加强通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 09:53 | 显示全部楼层
净化不是必需的,因为净化装置是对空气中的尘埃离子进行过滤,降低尘埃粒子数,减少细菌的附着,但对病理科而言主要是职业防护,减少空气中的有害气体、气溶胶;所以应该重点放在购买生物安全柜、做好气流压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 10:31 | 显示全部楼层
不论是二级或三级医院,都必须根据2009年卫生部《病理科的管理与建设》要求安装净化系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 10:59 | 显示全部楼层
当然也包括像内镜室这样的科室也存在这样的问题-----接触有害液体,挥发后在空气中形成气溶胶,长期吸入甲醛、戊二醛气溶胶,可引起慢性呼吸道疾病,染色体异常,甚至诱发鼻咽癌,白血病等,必须根据2009年卫生部《病理科的管理与建设》进行建设。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-3 16:20 | 显示全部楼层
谢谢老师们的点拨!