[讨论] 洁净辅助用房的困惑

  [复制链接]
发表于 2012-8-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 黑旋风 于 2012-8-29 14:38 编辑

洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度(个/cm2)
空气洁净度级别

局部:0.2 个/30min·φ90 皿(5 个/m3)
其他区域0.4 个/30min·φ90 皿(10 个/m3)
5
局部100 级
其他区域1000 级
Ⅱ 1.5 个/30min·φ90 皿(50 个/m3) 5 10000 级
Ⅲ 4 个/30min·φ90 皿(150 个/m3) 5 100000 级
Ⅳ 5 个/30min·φ90 皿(175 个/m3) 5 300000 级
具体到每间辅房,又该如何用沉降法布点采样呢?辅房没有自净时间要求,我们如何把握采样的时间点?手术室询问,走廊如何采?化成几个区域后,分别布5个点吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 12:14 | 显示全部楼层
没有必要,手术间每年保证一次空气监测就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-29 13:18 | 显示全部楼层
监测是为了了解层流设备是否正常运转,一些静态指标只要每年做1-2次即可,但手术间空气监测每月必须做,包括无菌间,其他房间我们未要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-29 17:24 | 显示全部楼层
谢谢2位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-16 15:17 | 显示全部楼层
请问老师,有无层流是不是还会有区别?
回复

使用道具 举报