我院造好了放射大楼,心导管室的设计图我上周末才看到。现把我设计的草图上传,请各位老师帮我指点迷津。另有几点不明白的还请各位老师帮忙解答:
1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?
2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?因为电梯与导管室之间是3.5米宽的走廊,无其它房间可用。      
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?
4、铅衣应该放在哪里?用什么方式消毒?
5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?

DSA设计图.doc (27.5 KB, 下载次数: 508)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-21 21:25 | 显示全部楼层
怎么就没人给我出出谋划策呢?我很着急啊!:'(
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-21 23:44 | 显示全部楼层

回复 #1 飞舞 的帖子

设计方案有点问题,应该参照手术室要求进行布局分区。

先回答您的几个问题,个人观点,仅供参考:

1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?——最好单独设计一个沟通室。

2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?——不可以。
  
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?——不合适,应该紧邻污物通道。(从图纸上看,那里是公用通道的拐弯处)

4、铅衣应该放在哪里?——工作人员操作准备间。

5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?——安装动态空气消毒机(可以在有人情况下使用)。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-22 15:44 | 显示全部楼层
1、机械控制室可否开一对话窗方便手术中医生与病人家属沟通?——建议使用对讲机。
2、病人可否从电梯出来直接进入心导管室?因为电梯与导管室之间是3.5米宽的走廊,无其它房间可用。——不可以,原因同手术室。      
3、污物处置放在走廊尽头可不可以?——不知道走廊尽头是什么功能?
4、铅衣应该放在哪里?用什么方式消毒?——放在准备间,紫外线消毒,铅衣外套为高压灭菌(原理为给铅衣穿件衣服)。
5、导管室没有层流,该用什么方式进行空气消毒?——过滤式动态空气净化消毒机(不要使用紫外线型的)


图正在看,过几天回复。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-24 23:50 | 显示全部楼层
非常谢谢两位老师的指点!:ke:ketou tou 这几天我们重新设计了一份图纸,但还是不能解决病人通道问题,基建科要求尽可能不改动走廊。这一楼层有两个楼梯和两个电梯,没有污物处置室和其它污物通道。我该把污物处置放在哪里呢?还有一个问题:机械控制室既通手术室又通工作人员入口,放射人员换鞋、更衣后直接进入控制室,行吗?
现把修改后的设计图上传,还请各位老师再费些脑筋了。:lol

DSA设计图.doc (40.5 KB, 下载次数: 460)
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-1 22:51 | 显示全部楼层

回复 #4 xxxxxx666666 的帖子

请教xxxxxx666666老师:
为什么导管室要用过滤式动态空气净化消毒机而不使用紫外线型的:wgfbf
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2009-5-5 19:56 | 显示全部楼层

请问哪位版主有一级医院供应室流程图

请问哪位版主有一级医院供应室流程图,我急用,给传一张图纸过来。谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-22 15:47 | 显示全部楼层
我对导管室一点都不了解,学习后收获很大,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-23 15:05 | 显示全部楼层
这个图纸对我们可以借鉴,学习后收获很大,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-14 11:14 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 09:14 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-13 15:38 | 显示全部楼层
这个图纸对我们可以借鉴,下载学习了,收获很大,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 12:02 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-11 08:27 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-12 16:10 | 显示全部楼层
什么导管室要用过滤式动态空气净化消毒机而不使用紫外线型的:wgfbf
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-19 21:53 | 显示全部楼层
我们医院也要建导管室,下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 12:44 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 10:54 | 显示全部楼层
对于菜鸟来说,论坛真的帮助很大~
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-2 17:00 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-14 15:27 | 显示全部楼层
下载学习了,收获很大。谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表