找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3160|回复: 19

[求助] 供应室是否可以设在地下一层呢?

 火... [复制链接]
发表于 2012-8-23 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,供应室是否可以设置在地下一楼?2009年管理规范里供应室不宜设置在地下室或半地下室,前言注明为推荐性的意见。
谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 20:52 | 显示全部楼层
如果是现在建就不能再地下一楼了,否则验收不能通过
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 21:41 | 显示全部楼层
应该不可以的,第一要做好通风,容易受潮霉变不易解决,第二,高压设备在里面也不安全,第三如果有讯情,怎么是好?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 22:12 | 显示全部楼层
应该不可以的,通风发解决,容易受潮霉变,第二,高压设备不安全
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 22:26 | 显示全部楼层
既然是新建最好不要在地下 一楼,特别在南方地区就更应该慎重考虑了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 22:50 | 显示全部楼层
通风问题、除湿问题、排水问题、后期维护消耗是比较大的,还是应该慎重考虑!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 23:04 | 显示全部楼层
嗯,我们医院的供应室也在地下室。楼上说的对,新建的医院就不应该再出现这个问题了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 23:27 | 显示全部楼层
    如果是现在新建,最好不建在地下室。如果你们医院是在半山腰,你的地下层有可能是下一条街的顶层,通风、光线都好,排水方便,我觉得可以,我见过这样的医院。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 04:04 | 显示全部楼层
不宜和不可以是两种概念,干燥地区完全可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 06:11 | 显示全部楼层
      最好不要建在地下室。南方地区多雨潮湿,不能建在地下室。北方地区虽然干燥,可以选择建在地下室,但通风、去湿、照明、用电等诸多问题需要解决,运行和维护成本是较大的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 07:45 | 显示全部楼层
医院把供应室建在地下室也是有实际原因的,北方地区在权衡其利弊后也是不得已的选择,如果我们非要改变医院的总体规划,有可能会顾此失彼,得不偿失的。个人意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 08:07 | 显示全部楼层

老师说的是啊,后期维护消耗是比较大的,增加锅、移除锅的时候消耗真就太大了!但是我在看老师贴子之前没有考虑排水问题,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 08:23 | 显示全部楼层
不宜不是不可以,做好干燥通风还是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 08:46 | 显示全部楼层
新建时最好不要设计在地下室,尽量减少排风、除湿、排水和后期维护消耗等问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-24 08:54 | 显示全部楼层
新建和改建供应室的,没有把供应室放地下的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-24 10:39 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,不知道后期维护成本怎么算的。人微言轻,现在想拿一些数据出来给领导看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 11:53 | 显示全部楼层
能在地上,就别在地下。成功的例子少,失败的例子多。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 13:57 | 显示全部楼层
小小间 发表于 2012-8-24 10:39
谢谢各位老师,不知道后期维护成本怎么算的。人微言轻,现在想拿一些数据出来给领导看看。

这个你应到本论坛的《医院建筑设计、建造与感染管理》板块去搜索和参考;
因涉及供应室的大小和医院所处的地区地理环境,这里给不出具体数据;
这儿可以提示的是:
这样的供应室的后期维护成本,主要是电力及设备维护消耗,消耗的项目主要是:
1.空调电力消耗,时间全年全时运行无休,成本相当于同院手术室的层流空调消耗,因供应室有大型热力设备,消耗只多不少;
2.通风散热的电力消耗;时间参考供应室灭菌器的工作时段;成本相当于:本大楼普通地下室的通风设备年度电力消耗,
3.排水排污设备的电力消耗;时间参考供应室的工作时段;成本大于:本大楼普通地下停车场的所有排水排污泵的年度电力消耗;
4.相关空调、通风、排水的设备维护消耗:成本大于手术室空调维护、本大楼普通地下室的通风排水维护的年度总和;
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-31 15:07 | 显示全部楼层
炉师傅 发表于 2012-8-30 13:57
这个你应到本论坛的《医院建筑设计、建造与感染管理》板块去搜索和参考;
因涉及供应室的大小和医院所处 ...

非常感谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-16 16:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表