找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

03-21 08:09
03-17 08:04
03-17 08:03
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 5088|回复: 18

[求助] 层流病房与层流手术室空气培养的布点一致吗?

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-03-05 15:46:46
发表于 2012-8-20 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茶韵幽香 于 2012-8-22 11:05 编辑

请问各位老师,层流病房与层流手术室做空气培养的布点方法一样吗?
层流病房不存在手术区,也需要按层流手术室一样的布点方式中间放几个点,然后周边放几个点吗?
比如百级的骨髓移植病房应该如何布点,其余10万级的普通的层流病房如何布点?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 14:43 | 显示全部楼层
谢谢发问,最近也正在寻求这个问题的答案
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 16:03 | 显示全部楼层
《医疗机构消毒技术规范》中
A.6.2.1洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB50333要求进行监测。浮游菌法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。监测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。房间面积>10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。

医院洁净手术部建筑技术规范〔GB_50333—2002〕.pdf (446.5 KB, 下载次数: 121)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:7
  • 最近打卡:2025-03-05 15:46:46
 楼主| 发表于 2012-8-21 11:12 | 显示全部楼层

没有讲到百级的层流病房啊,只提到百级的手术室
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 11:04 | 显示全部楼层
应该是一致的,这个叫做中央区与周边区吧!中央区主要看送风口的位置,我们的就是在屋顶的中间
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 15:21 | 显示全部楼层
我认为洁净病房与手术室的布点应该是一样的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 17:26 | 显示全部楼层
晓月风和 发表于 2012-8-20 16:03
《医疗机构消毒技术规范》中
A.6.2.1洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB50333 ...

下载学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 09:42 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2012-8-22 11:04
应该是一致的,这个叫做中央区与周边区吧!中央区主要看送风口的位置,我们的就是在屋顶的中间

请教老师,这里所说的中央区是指手术区域吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 08:36 | 显示全部楼层
youniyouwo 发表于 2013-10-28 09:42
请教老师,这里所说的中央区是指手术区域吗?

是的哦,中央区就是手术区。具体范围参考医院洁净手术部建筑技术规范:①百级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.9米,两端至少各外推0.4米的区域;Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2m
②千级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.6米,两端至少各外推0.4米的区域;
③万级手术室的手术区是指手术台四边各外推0.4米的区域;
④三十万手术室不分手术区和周边区。
⑤Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2米.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 09:48 | 显示全部楼层
l路过学习了。谢谢晓月风和 和茶韵幽香老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-11 11:24 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2013-10-29 08:36
是的哦,中央区就是手术区。具体范围参考医院洁净手术部建筑技术规范:①百级手术室的手术区是指手术台两 ...

非常感谢老师的指点。再请教一个问题:如果手术室面积不够,布点范围大概只有中央区,请问怎样布点呢?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:182
  • 最近打卡:2025-03-28 08:11:58
发表于 2013-11-11 11:36 | 显示全部楼层
洁净空调系统空气流动方式分为层流和紊流,只有百级空气流动方式是层流,层流又分垂直层流和水平层流。其他千级、万级、十万级等都是紊流。洁净空调系统空气监测分中央区和周边区,沉降法百级中央区5个平皿,周边区8个平皿(四周各2个);千级中央区3个平皿,周边区6个平皿(长边2个,短边1个);万级中央区3个平皿,周边区4个平皿(四周各1个)。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-11 17:46 | 显示全部楼层
youniyouwo 发表于 2013-11-11 11:24
非常感谢老师的指点。再请教一个问题:如果手术室面积不够,布点范围大概只有中央区,请问怎样布点呢?

这么小的面积?怎样手术?有点惊讶了!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-12-19 19:18:33
发表于 2013-11-11 21:13 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2013-11-11 17:46
这么小的面积?怎样手术?有点惊讶了!

估计是凑合用的吧,但从安全的角度来考虑,那样会放心吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 11:21 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2013-11-11 17:46
这么小的面积?怎样手术?有点惊讶了!

抱歉,表述不准确,就是周围布点面积不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-25 20:21 | 显示全部楼层
晓月风和 发表于 2012-8-20 16:03
《医疗机构消毒技术规范》中
A.6.2.1洁净手术部(室)及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法,参照GB50333 ...

下载了,向老师学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 22:37 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 09:08 | 显示全部楼层
正需要,谢谢老师了!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 14:06 | 显示全部楼层
正需要,谢谢老师了!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表