我们是基层医院,现在新建病房楼马上启用,但困惑的是每个病房均安装着紫外线灯管,登记、强度监测都是问题。每个病房的灯管都要登记累计时间,不然怎么办呀?也不知当初如何设计的。不知老师们医院有这样情况的吗?您是如何管理的。期待老师们的指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:59 | 显示全部楼层
我们医院不是这样的,病室都是用的移动式动态消毒机,有人的时候都可用。紫外线灯使用必须要有登记、强度监测、累计时间的不然不能保证消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 12:01 | 显示全部楼层
  每个病房均已安装紫外线灯管,那么就把它利用起来,用于终末消毒和特殊情况下使用,用后及时登记,注意控制紫外线灯开关,防止病人操作,购买紫外线强度指示卡测试强度。择机再改善。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-12-27 10:13:05
发表于 2012-8-17 12:23 | 显示全部楼层
紫外线灯使用必须要有登记、强度监测、累计时间的不然不能保证消毒效果。
只是要注意控制紫外线灯开关,防止病人操作;
购买紫外线强度指示卡测试强度;
择机再改善,最好用移动式动态消毒机,有人的时候都可用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 12:32 | 显示全部楼层
我们同2楼一样,4楼是不是可以求辟谣一下啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 12:48 | 显示全部楼层
新病房楼建造时,院感科没有参与设计吗?为何要在每个病房按紫外线灯?现应妥善处理此事,以免发生病员或家属被紫外线照射引起的不良后果及由此引发的不必要纠纷!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 13:15 | 显示全部楼层
既然每个病房均已安装紫外线灯管,那就在紫外线控制开关上贴上胶布,注明是紫外线,在病人入院时由责任护士负责说明此开关的用途,以免病员或家属开错开关,发生被紫外线照射引起的不良后果。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:07 | 显示全部楼层
我们是每个病区一台移动式的动态空气消毒机,用于终末消毒处理。比较方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:10 | 显示全部楼层
新版规范强调空气净化方法首选自然通风,那么是不是有必要再在每个病房设置安装紫外线灯管值得商榷。如果一定要装,那么每个灯都要建立使用档案,而且还要防止病房病人误开以免皮肤灼伤。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1672
  • 最近打卡:2025-05-13 06:06:07
发表于 2012-8-17 14:13 | 显示全部楼层
病房常规使用紫外线灯又有多少可操作性?没有绝对需要完全可以使用自然通风。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:672
  • 最近打卡:2025-05-15 07:40:45
发表于 2012-8-17 14:27 | 显示全部楼层
与7楼心清意闲老师有同感, 新病房楼建造时,院感科没有参与论证设计吗?为何要在每个病房安装紫外线灯?有患者在的情况下,怎么消毒呢?普通病房完全没必要安装紫外线灯嘛,良好的通风就是很好的消毒哦。而且,如果不慎操作,有可能误伤患者,引发纠纷。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2024-09-12 08:26:50
发表于 2012-11-13 16:04 | 显示全部楼层
不要求每个病房都按装紫外线灯呀,开窗通风就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-6 22:39 | 显示全部楼层
我们新设计的大楼里,我们和上级医院院感科专家探讨过,所以,在病房里就没有安装紫外线灯。只在治疗室里安装。这个我觉得在设计时,尽管不懂,但是要请上级专家指导的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 01:54 | 显示全部楼层
病室都是用的移动式动态消毒机,开窗通风是每天必须的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 08:34 | 显示全部楼层
新空气净化要求是自然通风,有污染时才进行消毒的。紫外线灯安装在病房不好管理啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 08:39 | 显示全部楼层
每个病房都安装紫外线灯,这个不需要吧
我们05年的大楼也没有这样。
普通病房开窗通风就可以了,不需要常规空气消毒的
每年2次的紫外线灯管强度检测和登记,以及每周的清洁维护,那是相当大的工作量啊
居然灯座已经安好了,建议灯管不安装,这样也可以避免病人误操作造成的不良事件。
感染管理科应该有这个发言权。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-17 12:11 | 显示全部楼层
对于已经安装的呢,应当利用起来,一是做好登记,二是标识明显。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-27 22:17 | 显示全部楼层
建议不要使用,避免病人家属不小心打开,有隐患
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 10:39 | 显示全部楼层
重视开窗通风,普通病房没有必要都安的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-9 19:03 | 显示全部楼层
既然每个病房均已安装紫外线灯管,就在开关上贴上胶布,注明是紫外线,以免患者开错