洁净手术室污物传递是设门还是设窗更好,如果设窗一间手术室要设几个?手术后台上下来的手术器械如何传递?
污物通通道如何设置?单通道可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 11:51 | 显示全部楼层
洁净手术室污物传递设门方便一些,一间手术室要设2个门(洁、污通道),手术后台上下来的手术器械从污物通通道转运到供应室集中处理,手术室单通道是不符合院感控制布局的,至少3个通道,要考虑病人通道、工作人员通道、清洁无菌物品通道、污物通道,如果通道不够,工作人员通道、清洁无菌物品通道可以共用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 13:52 | 显示全部楼层

说得好全面,顶您
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:01 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼上各位老师,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-17 14:25 | 显示全部楼层
说的有道理,谢谢老师指点!