请教各位大师:我们的ICU为层流30万级,2012空气监测的新标准该按准洁净手术室300000级 5cfu/30min•φ90皿(175个/m3) 计算还是P21页的非洁净手术室:重症监护病房4cfu/30min•φ90皿计算呢?
ICU病房总有人住,以前动态是降一级计算的,现在以该怎么样呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-17 09:17 | 显示全部楼层
结果判断标准为细菌菌落数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿),这个总字怎么理解呢?是每个点的菌落数加起来还是计平均数呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 09:22 | 显示全部楼层
是每个点的菌落数加起来再除以平皿数
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 09:37 | 显示全部楼层
个人认为是指所有平皿上菌落数之和除以平皿数。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-13 14:36 | 显示全部楼层
动静之比:   7:1,书上写的,不知是不是
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 13:52 | 显示全部楼层
医院空气净化管理规范2012.doc (53.5 KB, 下载次数: 1) 医疗机构消毒技术规范word版2012.doc (188.5 KB, 下载次数: 12)