[求助] 关于新建NICU净化问题,请求大家帮助

  [复制链接]
发表于 2012-8-16 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院新建一些重点部门,下列是我给领导的建议:
1.DSA、神经外科监护病房、急诊监护病房、新生儿科
  方案一:能保证良好通风情况下,采用通风+ 循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器。
  方案二:不能保证良好通风情况下,安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统。
2. 门诊手术室、眼科手术室
(1)眼科手术室目前按GB50333,采用空气净化技术 100级。
(2)其他手术室采用空气净化技术(10000级)或安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统。
  请大家提宝贵意见!谢谢!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-16 17:30 | 显示全部楼层
其实眼科也不是必须做净化的,如激光开近视之类的,都是不需要的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-16 19:41 | 显示全部楼层
DSA以及各种加护病房ICU没有要求必须安装净化装置的,量力而行吧。

点评

非常赞同!  发表于 2012-8-16 19:48
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-16 21:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-17 14:07 | 显示全部楼层
经济、技术、规范对环境的要求必须兼顾啊