[讨论] 3o万级的层流可以用来做二类手术室吗?

 火... [复制链接]
发表于 2012-8-12 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们,因为我们手术室需要扩大,想把产房的手术间专门要来做剖宫产手术间,因为是连体的产室间,是30万级别的,可以开放要来做手术吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 22:26 | 显示全部楼层
关于这个问题,你应该学习下洁净手术部建筑技术规范,里面有详细的要求各规定。
表3.0.2-1洁净手术室分级
等级
手术室名称
手术切口类别
适用手术提示
特别洁净
手术室
关节置换手术、***手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术
标准洁净
手术室
胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术
一般洁净手术室
普通外科(除去一类切口手术)、妇产科等手术
准洁净手术室
肛肠外科及污染类等手术

3.0.3-1洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级
手术室名称
沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度
表面最大染菌密度别(/cm2)
空气洁净度级别
手术区
周边区
手术区
周边区
特别洁净手术室
0.2/30min·φ90(5/m3)
0.4/30min·φ90(10/m3)
5
100
1000
标准洁净手术室
0.75/30min·φ90(25/m3)
1.5/30min·φ90(50/m3)
5
1000
10000
一般洁净手术室
2/30min·φ90(75/m3)
4/30min·φ90(150/m3)
5
10000
100000
准洁净手术室
5/30min·φ90(175/m3)
5
300000
注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2、Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-12 22:32 | 显示全部楼层
谢谢老师的提醒!但是,如果是不能的话,可以再搞一个柜式的空调来净化手术间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 00:39 | 显示全部楼层
    一、如果产房与洁净手术部是在一个层流空间内,那么就不能再装一个柜式的空调来净化手术间,室内气流被打乱,开成的涡流,影响手术间的空气质量。
   二、如果产房是独立的,可以装一个柜式的空调来净化手术间,只要能达到空气质量要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 07:59 | 显示全部楼层
路过,学习谢谢各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 08:25 | 显示全部楼层
学习了玉蝶老师的见解。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 08:28 | 显示全部楼层
一同路过,谢谢老师们,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 08:44 | 显示全部楼层
路过,学习了,关于净化手术室手术范围有时真的难以控制,特别是无法安排的时候!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 08:55 | 显示全部楼层
走地路过,咱也没错过,顺便学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 08:58 | 显示全部楼层
学习了!希望在以后的工作中能用上。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 13:29 | 显示全部楼层

请问下哦!那普通手术室做洁净屏,与洁净手术室应该有明确的分区对吗 ?就像这老师你说的这两条(一、如果产房与洁净手术部是在一个层流空间内。。。   二、如果产房是独立的。。。)是同样的道理,我可以这样理解吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 13:36 | 显示全部楼层
玉蝶 发表于 2012-8-13 00:39
一、如果产房与洁净手术部是在一个层流空间内,那么就不能再装一个柜式的空调来净化手术间,室内气流被 ...

柜式的空调能净化手术间吗?空调只能调控房间的温度,没有净化空气的功能哦!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-22 14:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老师,学习了、知道了。