关于这个问题,你应该学习下洁净手术部建筑技术规范,里面有详细的要求各规定。
表3.0.2-1洁净手术室分级
| | | | | | | 关节置换手术、***手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术 | | | | 胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术 | | | | | | | | |
表3.0.3-1洁净手术室的等级标准(空态或静态) 等级 | 手术室名称 | 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 | 表面最大染菌密度别(个/cm2) | 空气洁净度级别 | 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | Ⅰ | 特别洁净手术室 | 0.2个/30min·φ90皿(5个/m3) | 0.4个/30min·φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 | Ⅱ | 标准洁净手术室 | 0.75个/30min·φ90皿(25个/m3) | 1.5个/30min·φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 10000级 | Ⅲ | 一般洁净手术室 | 2个/30min·φ90皿(75个/m3) | 4个/30min·φ90皿(150个/m3) | 5 | 10000级 | 100000级 | Ⅳ | 准洁净手术室 | 5个/30min·φ90皿(175个/m3) | 5 | 300000级 | 注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2、Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。 |
|