[求助] 洁净手术室可以是单通道吗?

  [复制链接]
发表于 2012-8-10 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我科手术室要进行改造。计划做净化,但是建筑方面不肯能作出外走廊。可以是单通道吗?物品处理到时候采取就地打包,密闭运送。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-10 21:55 | 显示全部楼层
现在既然在做改造了,为什么不能再做的规范点呢?别到时弄好了,又拆弄的,找院长说明你的想法与以后不必要麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-10 21:58 | 显示全部楼层

主要现在的房子是砖混结构。走廊和房间的墙都不能打掉。所以没办法,只能因地适宜。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-11 00:47 | 显示全部楼层
既然是单通道,如何做到“密闭运送”?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 08:47 | 显示全部楼层
没有说不能单通道

单通道设手术前室就可以在其中完成紧急消毒或污物预处理的工作

空间不足的时候使用单通道是合理利用有限空间的方法,不足之处是需要更严格的管理措施,不能放任人员自由进出。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 21:06 | 显示全部楼层
谢谢老师指点。确实是空间不足的情况下的权宜之计。但是管理上要求更高啦,物品要做到密闭运送。这个目前我们的普通手术室也是这样做的。