[求助] 医院在建外科大楼,空气净化如何关注?

  [复制链接]
发表于 2012-8-10 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院要建外科大楼共12层(二楼是手术室并准备建层流、一楼是供应室),我们的院长要装层流手术室。作为院感科如何说服院长在医院基建工程设计中把空气过滤器和紫外线消毒技术完美结合起来。谢谢 赐教

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-27 22:11 | 显示全部楼层
这可是一个不小的工程,外科手术室的空气处理很关键,层流设备的空气处理单元应该包括空气的净化、消毒部件,市场上有专门的空气消毒剂,紫外线、等离子等都有,采购时要索取厂家的卫生许可批件和卫生许可证!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 09:13 | 显示全部楼层
规范的层流洁净系统,空气在通过中高效过滤网之前已经消毒过了(电子消毒器)。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 10:48 | 显示全部楼层
紫外线杀菌针对的是物体表现,而空气过滤针对的是流通空气,两者基本没有交集。

紫外线可以作为空调设备闲置时的自身消毒手段,也可以作为术后对室内表面的消毒手段,但完全无法替代过滤手段或是增加术中的空气洁净程度。

实际上,行业中已经有了共识,空调系统中的紫外线灭菌设备无法对快速流经的空气做到充分照射。剂量不足的紫外线杀菌更易制造变异微生物,更易产生耐药菌或耐照射菌。因此如果不能确保照射剂量,就宁可不要使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-31 20:11 | 显示全部楼层

+10086
细致 解答