[求助] 层流手术室等级分类

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:209
  • 最近打卡:2025-03-24 10:36:11
发表于 2012-8-8 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我院新建洁净手术室有四个手术间,其中一个百级,三个万级,现在要投入使用,请市疾控来做检测,市疾控老师用的是老标准来检测,(常规布点法,琼脂平板放置5分钟),现在施工方说除了百级手术间算层流,其他的手术间要算乱流,要按普通手术间标准来衡量,这种说法正确吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:61
  • 最近打卡:2025-04-02 08:58:45
发表于 2012-8-8 10:22 | 显示全部楼层
施工方说得没错,他们心里最清楚,确实是乱流。但你请的市疾控检测,是否有出具洁净室检测的资质?看样子是没有资质的,不然怎么会如何布点都不知道?建议由施工方请有资质的单位来验收
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 10:41 | 显示全部楼层

请有资质的单位来监测,同时在试运行前施工方应先监测,出具监测证明,如自己没有监测资质应请有资质的单位来监测,然后在运行前医院根据自己平时监测要求进行空气监测,合格后方可放行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 10:59 | 显示全部楼层
所谓百级、万级、指的是空气净化所要求达到的级别,即控制空气中的悬浮粒子和微生物的浓度不同而划分的。层流指的空气净化技术中控制空气流向的一种技术,分垂直层流和水平层流。非单向流也就是乱流。乱流可以达到1000-10000级,GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》对验收有明确的操作指南及相关标准,你可以参考。楼主几位老师强调的非常重要:验收是要有资质的单位出具书面证明的。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:209
  • 最近打卡:2025-03-24 10:36:11
 楼主| 发表于 2012-8-8 16:45 | 显示全部楼层
雪莲E人 发表于 2012-8-8 10:59
所谓百级、万级、指的是空气净化所要求达到的级别,即控制空气中的悬浮粒子和微生物的浓度不同而划分的。层 ...

谢谢各位老师,市疾控是有资质的,可能这几年没出去学习新的方法吧,可我们又不能去指挥他们,今天让他们出示标准,是GB15982-1995,可在检测报告上的方法依据:消毒技术规范(2002年版)。
   老师,依照疾控的检测方法,那我们的几个万级手术间菌落数<200就合格了,是吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 22:56 | 显示全部楼层
西市院控 发表于 2012-8-8 16:45
谢谢各位老师,市疾控是有资质的,可能这几年没出去学习新的方法吧,可我们又不能去指挥他们,今天让他们 ...

4楼说得很清楚 了,参照GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范。
上面有明确的检测方法及判断标准。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:209
  • 最近打卡:2025-03-24 10:36:11
 楼主| 发表于 2012-8-10 08:20 | 显示全部楼层
safihu 发表于 2012-8-8 22:56
4楼说得很清楚 了,参照GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范。
上面有明确的检测方法及判断标准。

可是疾控没采用GB50333-2002的检测方法,同时GB15982-1995也没有废除啊,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-10 08:42 | 显示全部楼层
有资质的单位监测后,平时运行过程中医院根据自己平时监测要求进行空气监测就可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-10 09:22 | 显示全部楼层
工程验收检测分竣工验收和综合性能全面评定检测,竣工验收由施工方负责;综合性能全面评定检测由有卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-10 09:47 | 显示全部楼层
不能按普通手术间来衡量,因为百级、万级是指空气经过净化后划分的标准,而洁净手术室的等级标准是按空气洁净度来划分的,跟层流的流向没有关系,不管是水平流向、垂直流向还是乱流!而普通手术间的空气是没有经过净化的,两者完全不一样!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 08:43 | 显示全部楼层
百级其实也不是层流,是单向流,呵呵,作为适用方,其实不用了解那么多,只要知道测试新建手术室要用GB50333,而日常消毒效果才用GB15982,前者测试的是新建尚未投入使用但设备齐全人员不在的手术室,后者是使用过后消毒完毕在等候下一台手术时的手术室,情况略有差异,取用标准不同
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 08:49 | 显示全部楼层
西市院控 发表于 2012-8-10 08:20
可是疾控没采用GB50333-2002的检测方法,同时GB15982-1995也没有废除啊,

不能再可是了,只能参照GB50333-2002“医院洁净手术部建筑技术规范”要求有资质的第三方进行相关项目的检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-8 11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 小雨点儿 于 2013-2-26 15:18 编辑

综合性能全面评定检测由有卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。 我们的手术室已经使用了,有第三方竣工验收报告,但没有综合性能全面评定检测。使用中可以再检测吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-21 10:08 | 显示全部楼层
学习了这里,感觉各位老师说的有点让我不明白了,加强学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-21 10:35 | 显示全部楼层
参照GB50333-2002“医院洁净手术部建筑技术规范”要求有资质的第三方进行相关项目的检测。