[讨论] 洁净手术间动态空气监测超标原因分析??

[复制链接]
发表于 2012-8-1 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们参考北京市地标:层流洁净手术室动态控制指标,监测我院净化手术间在手术中空气超于标准,现在分析原因,请前辈赐教应该从哪些方面进行考虑控制呢??
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 15:52 | 显示全部楼层
有动态控制指标吗?考虑一下人流和物流的原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 16:42 | 显示全部楼层
动态标准是多少?如果动态情况下超标了,那要看动态采样的要求有哪些,是否采样时做到了,另外分析一下人流、物流是否不符合层流净化空调的使用要求,再就是找维修人员检查一下净化空调是否处于正常状态。