我们普通手术间的中央空调送风口在手术台正下方,我们感染管理科反映不合理,因为中央空调不像洁净手术间的新风送风口出的新风是被净化了的,很有可能带有细菌,如果管理不善还有可能造成感染暴发,但又没有说服的根据,请教各位前辈,中央空调送风口在手术台正下方是否合适??应该如何办呢??
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 15:51 | 显示全部楼层
个人认为如果是普通空调则不宜放在手术台正上方,如果是经过有空气净化装置的中央空调,则可以。

我记得在新出版的书《医疗机构空气净化最佳实践》中说,装有空气净化装置的中央空调送风口,与手术台的距离越短越好。只是刚才找了半天,找不到原话了。希望我没有记错。有兴趣的朋友也可以帮忙找找看,别误导了大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 16:13 | 显示全部楼层
学习l了,谢谢楼上的老师!