[原创] 紫外线灯管照射时间累计

 火... [复制链接]
发表于 2012-7-31 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
助:各位老师,我们的紫外线灯管有强度监测,还需要累计照射小时数吗?有强度监测,累计小时数没什么意义了吧?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 10:09 | 显示全部楼层
强度监测,也需要累计照射小时数

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-31 10:11 | 显示全部楼层
师,强度大于70,而累积时间够1000,也也能继续用吧?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 10:29 | 显示全部楼层
相关规范要求是有强度监测,也需要累计照射小时数,我们是超过1000小时就不能使用了

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 10:38 | 显示全部楼层
我们是半年监测强度一次,累计时间1000h也更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 10:42 | 显示全部楼层
到目前为止,还没有规范要求有强度监测就不用累计时间,所以我们还要继续既要定期监测强度又要累计时间!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 10:47 | 显示全部楼层
强度大于70,就可以继续使用,有些质量好的灯管可用5000小时以上,有些质量不好的灯管不到1000小时强度就小于70了.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 11:17 | 显示全部楼层
同意7#--兰花老师的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 11:41 | 显示全部楼层
在做强度检测的同时也要累计时间,如使用1000小时时经监测强度还在70以上是可以继续使用的,但在使用中要加强监测,应每月用强度检测仪监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 14:17 | 显示全部楼层
需要累计照射时间,同时每间隔一段时间要进行辐照度检测;在超过使用5000小时,或者是辐照度低于限度值时,要进行更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 14:39 | 显示全部楼层
我院是强度低于70uw/cm2 ,累计时间超过1000小时就更换,但实际检测强度时发现,很多紫外线灯管还没用够1000小时强度就已经低于70uw/cm2 了。

点评

我们在实际监测中也是有这样的问题存在,现在的产品质量,呵呵  发表于 2012-8-1 22:18

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
往事随风 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-31 16:57 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过1000,由于我院每个病室都有紫外线照射记录,累积时间也挺耗护士的时间的,我们每个月都做监测,但是做监测的并不是学医的专业人员,所以我还是不太放心。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-31 17:08 | 显示全部楼层
不知道大家是否看过新规范,规范上应该是讲有仪器监测紫外线强度的,没必要使用1000小时必须更换吧?照这样,灯管质量不好的,不到1000小时,其强度就低于70uw/cm2 了,咋办?我理解还是应该根据监测的强度决定是否需要更换灯管。护理部好像强调累计时间,那就让她们记吧,部矛盾的,我忘了在哪见过合格的紫外线灯管的寿命应该是8000小时的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 08:35 | 显示全部楼层
我们是在使用达到700小时后,每月监测一次强度,其强度低于70uw/cm2 时要求更换。我们现在使用的三氧消毒机比较多。谁有这方面的监测方法。我想学习。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 08:41 | 显示全部楼层
无风 发表于 2012-7-31 16:57 static/image/common/back.gif
谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过 ...

也可能有护士记录齐全,而照射时间不足,我院也发生过类似事情,对此我们对紫外线照射也进行抽查。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 12:00 | 显示全部楼层
累计时间1000h,如果监测强度大于70uw/cm2 ,可以使用至5000h.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 12:09 | 显示全部楼层
其实你没必要纠结这些,强度达到了,时间一般不少于1000小时的,你说每个月监测完全是没必要的,一般1000小时之内,可以一年测强度两次,要是超过1000小时,强度仍然可以达到话,你可以改变监测频率,但每月一次是没必要的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-1 14:44 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位老师。挺老师们这么解释,我不再纠结了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 16:51 | 显示全部楼层
我们是半年监测强度一次,累计时间1000h也更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 22:19 | 显示全部楼层
无风 发表于 2012-7-31 16:57 static/image/common/back.gif
谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过 ...

您院的紫外线强度监测仪是否按照要求每年都做校验?而且一定在使用监测仪的时候,一定要使用稳压器哦,否则电流不稳也是会影响到监测结果的
回复

使用道具 举报