[原创] 手术间与水嘴(洗手池)之比1:2的规定哪里能找到

  [复制链接]
发表于 2012-7-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院5个手术间,3个刷手池工8个水笼头,可是上级医院、管理年、三甲等检查是总是说手术间与水笼头之比没有达到1:2,要扣分,可是找了好多规范、标准,也没有找到这个规定出之何处,请各位专家指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 15:32 | 显示全部楼层
这个倒是没有听说过,什么新标准?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 15:51 | 显示全部楼层
医务人员手卫生规范 5.2中5.2.2 只要求水龙头数量应不少于手术间数量。没有说2:1。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 18:05 | 显示全部楼层
搜索一下手术室建筑技术规范,没记错的话这个规定在其中。有比例要求但好像不是这个比例?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 18:21 | 显示全部楼层
手术间与水笼头之比1:2,也想知道这个标准出处何处?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-30 15:30 | 显示全部楼层
谢谢秋水老师,我查一下手术室建筑技术规范。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-30 15:54 | 显示全部楼层
秋水老师:谢谢你,我在洁净手术部建筑技术规范里。找到了
5.2.10每2~4间洁净手术室应单独设立1间刷手间,刷手间不应设门;刷手间也可设于洁净走廊内。

8医用气体、给水排水、配电

4洁净手术部刷手间的刷手池应设置非手动开关龙头,按每间手术室不多于2个龙头配备



回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 15:38 | 显示全部楼层

谢谢老师,这下我有底了。