找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1854|回复: 11

[求助] 请问循环风如果做强度监测?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-7-25 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们用紫外线辐照仪做循环风的监测比较麻烦,请请教各位老师有什么更好的东西可以监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 11:13 | 显示全部楼层
我们医院都是厂家来人监测维护,每半年一次,平时做好机器滤网清洁就可以
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 11:53 | 显示全部楼层
我院是器械科直接和厂家联系,半年一次,对消毒进行维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 13:11 | 显示全部楼层
应该厂家来人监测维护,平时做好机器滤网清洁就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 14:07 | 显示全部楼层
我们平时用的紫外线灯管强度>90uw/cm2,循环风要求灯管强度>6000/ cm2.所以需要厂家定期来维护,监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 14:07 | 显示全部楼层
我院是器械科直接和厂家联系,半年一次,对消毒进行维护。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:64
  • 最近打卡:2025-04-14 18:13:36
发表于 2012-7-25 15:17 | 显示全部楼层
我院有厂家没半年来医院各科室监测,护士长签字确认,院感科将护士长签过字的记录留存。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 15:59 | 显示全部楼层
我院联系厂家来监测,来人说没法做强度监测,只能按累计使用时间计算,到厂家规定的使用时间就更换灯管。有点无奈。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-25 16:54 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-25 16:57 | 显示全部楼层
心清意闲 发表于 2012-7-25 15:59
我院联系厂家来监测,来人说没法做强度监测,只能按累计使用时间计算,到厂家规定的使用时间就更换灯管。有 ...

谢谢心清意闲老师的回复,累计时间是多少哦?按1000小时计算吗?还是灯管坏了,就算结束吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 16:59 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2012-7-25 16:57
谢谢心清意闲老师的回复,累计时间是多少哦?按1000小时计算吗?还是灯管坏了,就算结束吗?

厂家产品说明上有啊,我们用的标明为8000小时。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-26 07:55 | 显示全部楼层
心清意闲 发表于 2012-7-25 16:59
厂家产品说明上有啊,我们用的标明为8000小时。

谢谢心清意闲老师!我今天去好好看看说明书
回复

使用道具 举报