2012年4月5日卫生部颁布的《医院空气净化管理规范》中最后一个章节空气净化效果的监测8.2.2.2中未采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求,GB15982指的是GB15982-1995吗,我查了一下,没有发现有新版本取代这个版本,GB15982-1995中的空气环境分类(一类、二类、三类、四类)及监测结果与2012版的《医疗机构消毒技术规范》的空气环境分类及监测结果完全不一样,怎么回事?哪位老师能帮忙解释一下吗?

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 3 + 2 赞一个!很认真呀!不错!看出了区别!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 17:40 | 显示全部楼层
同问,请专家解答疑惑
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 18:41 | 显示全部楼层
小于等于4cfu/15min.直径9cm平皿,是指每皿的平均数吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 18:47 | 显示全部楼层
期待老师指点,先谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 19:07 | 显示全部楼层
每个平皿菌落数相加,除以平皿数。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 19:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-24 10:50 | 显示全部楼层
新的标准是指平均每平皿小于等于4cfu/15分钟.直径9cm,但GB15982指的是小于等于200cfu/m3,倒底以哪个为准?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 23:30 | 显示全部楼层
确实是有点前后矛盾,按照前部分,与新消规是完全符合的,没有几类环境的说法,而是按照三大不同部门来判定。后面这里是否是误写,我想等待正式版本的出台后再看看,同时我们也期待专家们给予解释。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-25 11:55 | 显示全部楼层
新版《医疗机构消毒技术规范》中5.1.5医疗机构消毒工作中使用的消毒产品应经卫生行政部门批准或符合相应标准技术规范,之前要求消毒产品必须取得卫生部批件,意思是现在省卫生厅颁证的产品也可以吗,希望专家解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 09:04 | 显示全部楼层
我看了,是一样的呀,都是小于等于4cfu/皿啊
本来想截个图给你看看的,但是不知怎么回事我只能最简单的打字,连颜色什么的都不能修改,也截不了图片。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-1 18:53 | 显示全部楼层
新消毒技术规范和新的消毒卫生标准一致的,1995那个也在修订,6月29日已经公布,只是网上还没见到电子版,只有报批稿。

医院消毒卫生标准.rar

253.47 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 08:01 | 显示全部楼层
飞飞2012 发表于 2012-8-1 18:53
新消毒技术规范和新的消毒卫生标准一致的,1995那个也在修订,6月29日已经公布,只是网上还没见到电子版,只 ...

    老师提供的信息非常好,一致就好,我们卫生执法大队说医院执行的规范,但也要执行业标准,卫生执法按标准执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 08:59 | 显示全部楼层
确实是有点前后矛盾,按照前部分,与新消规是完全符合的,没有几类环境的说法,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 09:36 | 显示全部楼层
飞飞2012 发表于 2012-8-1 18:53
新消毒技术规范和新的消毒卫生标准一致的,1995那个也在修订,6月29日已经公布,只是网上还没见到电子版,只 ...

关键是报批稿中环境的分类还是ⅠⅡⅢ类分得啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 09:53 | 显示全部楼层
确实是有点前后矛盾,按照前部分,与新消规是完全符合的,没有几类环境的说法,而是按照三大不同部门来判定
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 10:30 | 显示全部楼层
2012年消毒技术规范中“A.6.3 结果计算 A.6.3.1 沉降法按平均每皿的菌落数报告:cfu/(皿.暴露时间)”
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-2 12:06 | 显示全部楼层
nbjy 发表于 2012-8-2 09:36
关键是报批稿中环境的分类还是ⅠⅡⅢ类分得啊?

是分了类,但是范围和标准都有改变
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-3 07:43 | 显示全部楼层
飞飞2012 发表于 2012-8-2 12:06
是分了类,但是范围和标准都有改变

这个我知道,关键是《医院空气净化管理规范》是按高风险感染部门和一般部门划分,是不是意味着高风险感染部门与Ⅱ类环境相当,一般部门就是Ⅲ类环境?那Ⅳ类环境呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-3 08:11 | 显示全部楼层
4.2  空气净化卫生要求
4.2.1  洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合GB 50333的要求。
4.2.2  非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
4.2.3  儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/(5min•直径9cm平皿)。这是《医疗机构消毒技术规范》中的要求!和15982确实有=\B N
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-3 08:18 | 显示全部楼层
这是《医疗机构消毒技术规范》中的要求!和15982确实有不同之处!但是它明确了各类环境(每种室)的分类!我们现在看到15982有两种,一种是1995版,另一种是2011版的报批稿,两种都有它的不足之处!我们还是耐心等到15982   2012版再做讨论,相信制定规范的专家会考虑到这些问题的!